Olá malta,
Estou a construir a minha casa e fiz toda a instalação elétrica no entanto precisava de esclarecer uma dúvida antes de certificar a instalação.
Relativamente a iluminação exterior da casa em zonas que estejam expostas a chuva como se deve proceder ? Tenho o tubo anelado e o cabo de 3g1,5. Para já não vou por projetores , como devo deixar estes cabos segundo as normas ?
Obrigado desde já
Iluminação externa
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 694
- Registado: 18 abr 2010, 12:23
- Localização: Setúbal
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 50 times
Re: Iluminação externa
O cabo a utilizar nas instalações exteriores deverá ser o cabo RVK ou o XV 0,6/1KV, de seção adequada aos circuitos que para o caso será o 3G1,5mm2, e o tubo deverá o isogris ou o corrugado, em relação ao acabamento deverá terminar em caixa de derivação estanque.