Boas!
Para uma entrada a 1000A (690kVA), há necessidade de uma P1000 e uma caixa de contagem indireta. Para a caixa de TI's não encontro uma solução para 1000A.
Alguém que já tenha passado por um caso destes?
Cumps!
Entrada 1000A
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1235
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Re: Entrada 1000A
Boas,
Para essas potências as alimentações são em regra feitas em Média Tensão com contagem também na cela de média tensão.
Creio que essas portinholas foram pensadas para serem aplicadas nas fronteira dos condomínios fechados, mas atualmente a E-Redes está a privilegiar que sejam colocadas várias portinholas P400 em substituição da P1000.
Para que caso especifico pretende essa solução ?
Para essas potências as alimentações são em regra feitas em Média Tensão com contagem também na cela de média tensão.
Creio que essas portinholas foram pensadas para serem aplicadas nas fronteira dos condomínios fechados, mas atualmente a E-Redes está a privilegiar que sejam colocadas várias portinholas P400 em substituição da P1000.
Para que caso especifico pretende essa solução ?