Olá, boa noite.
Gostava de tirar umas dúvidas sobre a parte elétrica para instalação do fogão, a potência máxima dele é 6000w.
Já contratei um engenheiro eletricista e ele me disse que eu iria só precisar mudar os disjuntores. Eu tenho um quadro elétrico, e tem um disjuntor só para o fogão que é 16a com fios de 2,5mm. A fabricante do fogão diz que pode ser instalado monofásico com cabos de 2,5mm. Minha dúvida é, será mesmo só trocar o disjuntor ou terei que trocar os cabos também? Em anexo segue fotos
Fogão VOX CHT5000W instalação
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 2
- Registado: 21 mar 2024, 03:45
- Profissão: Estudante
- Localização: Lisboa
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 539
- Registado: 14 abr 2010, 19:15
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 75 times
Re: Fogão VOX CHT5000W instalação
Boas!
Para instalação monofásica, as RTIEBT determinam mínimo de 4mm2 para placas e fogões.
A melhor solução seria passar circuito a 4mm2 e colocar disjuntor de 20A ou 25A.
Cumps!
Para instalação monofásica, as RTIEBT determinam mínimo de 4mm2 para placas e fogões.
A melhor solução seria passar circuito a 4mm2 e colocar disjuntor de 20A ou 25A.