Mensagem por Bernardino Frederico »

olá a todos,

Venho desde já felicitar todos os elementos deste forum pois está espectacular!!
Tive a ver um exemplo do livro instal Express e resolvi fazer o calculo da coluna de um edificio com 8 apartamentos(10.35 KVA) e SC(6.9 KVA)

Assim sendo:

Sd= 8x10.35x0.75=62.1KVA

4- IBcoluna=62100/(1.73x400x1)=89.6A isto sem equilibrar as cargas

5- Iz>=Ib ---> Iz=110A ---> S=35 mm^2

Condutores: F - H07V-R3X35mm^2
N - H07V-R1X16mm^2
PE - H07V-R1X16mm^2

6- Fusiveis

IB=89.6A ---> In=100A ---> I2=160A
Condições:
In>=IB ---> 100A>= 89.6A OK
I2<=1.45xIZ ---> 160A<= 159.5A FALSO

REPETIR PASSOS 5 e 6:

5- Iz>=Ib ---> Iz=134A ---> S=50 mm^2

Condutores: F - H07V-R3X50mm^2
N - H07V-R1X25mm^2
PE - H07V-R1X25mm^2

6- Fusiveis

IB=89.6A ---> In=125A ---> I2=2000A
Condições:
In>=IB ---> 125A>= 89.6A OK
I2<=1.45xIZ ---> 200A<= 194.3A FALSO

Esta condicao de I2<=1.45xIZ é sempre falsa o que fazer?

Agradeco desde já o tempo que dispensaram para me ajudar, obrigado
Abraco
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1235
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Has thanked: 4 times
Been thanked: 89 times

Re: Duvida...

Mensagem por amoreira »

Exprimenta aumentar a secção e manter a protecção!
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica