Sagemcom CX2000-9

Mensagem por MarioPT »

Tenho um Sagemcom cx2000-9 em minha casa. O disjuntor dispara sempre que uma fase atinge 16 amperes. A corrente total em todas as 3 fases é de 17 amperes. Nenhum outro disjuntor depois de Sagemcom dispara.

Alguém sabe se é normal? Não consigo descobrir se há um limite por fase para este medidor.
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4724
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Contacto:

Re: Sagemcom CX2000-9

Mensagem por admin »

qual e a sua potencia contratada ?
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
MarioPT
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 27 ago 2023, 15:44
Profissão: Engenheiro
Localização: Carcavelos

Re: Sagemcom CX2000-9

Mensagem por MarioPT »

30 A, mas o fusível de 30 A não dispara. É um fusível dentro do medidor que dispara.

Parece que o fusível dentro do medidor dispara quando uma fase excede 16 amperes
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5438
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times

Re: Sagemcom CX2000-9

Mensagem por nelmindo »

MarioPT Escreveu: 28 ago 2023, 10:42 30 A, mas o fusível de 30 A não dispara. É um fusível dentro do medidor que dispara.

Parece que o fusível dentro do medidor dispara quando uma fase excede 16 amperes
Não percebi a nomenclatura usada
Fusiveis dentro do medidor?
E onde está o fusivel de 30A que não dispara?

Tire fotos e partilhe, porque há que uma confusão tremenda.
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1094
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times

Re: Sagemcom CX2000-9

Mensagem por pedro caetano »

boas.pode ter 30a contratado, e o contador estar regulado para 15a, isto é 10.35kw.cump
Avatar do Utilizador
orabolas
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 27 dez 2014, 11:31
Localização: Abrantes
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times

Re: Sagemcom CX2000-9

Mensagem por orabolas »

Boas,

se tiver contratado 30A, será 6.9Kva, os 10,35Kva que refere correspondem a 45A.

Melhores cumprimentos
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1094
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times

Re: Sagemcom CX2000-9

Mensagem por pedro caetano »

boas. não sabia que agora 10.35 em trifasico era 45a?. pelo que vejo postado parece ser trifasico. cump
Avatar do Utilizador
orabolas
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 27 dez 2014, 11:31
Localização: Abrantes
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times

Re: Sagemcom CX2000-9

Mensagem por orabolas »

Não verifiquei que era trifásico, desta forma sim são 15A por fase que no final dá os 45A total.

E sim se for 6,9 é normal disparar uma vez que dá 10A por fase.

Os melhores cumprimentos