Portinhola

Mensagem por eng_jersilva »

boas pessoal.

tou aqui com uma pequena dúvida em relação a q tipo de portinhola hei-de usar.

para uma potencia de 27.6KVA qual a portinhola a usar, P100 ou P400!????

obrigado pela vossa ajuda.

abraço joão silva
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Avatar do Utilizador
Fernando
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 419
Registado: 02 nov 2007, 03:33
Localização: Lisboa
Contacto:

Re: Portinhola

Mensagem por Fernando »

João, penso que tenha de ser uma P-400 e mesmo assim é mesmo á queima

Isto se fiz bem as contas :?



Fiz mal as contas :lol: isto dá 60A/Fase
Basta uma P-100
Podes sempre optar por uma P-250 para futuro "digo eu" :?
Última edição por Fernando em 16 jul 2008, 14:52, editado 1 vez no total.
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 765
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times

Re: Portinhola

Mensagem por eng_jersilva »

hummmmmmmm o que carago!!! lolol falei agora com uma gajo da edp e ele disse que era uma P100 lolol. q a P400 era para potencias superiores a 40kva!!!!!!!!!!!


agora tou na duvida!!!
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Avatar do Utilizador
Fernando
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 419
Registado: 02 nov 2007, 03:33
Localização: Lisboa
Contacto:

Re: Portinhola

Mensagem por Fernando »

Editei a mensagem

Tinha feito as contas apenas para uma fase

Sorry :wink:
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 765
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times

Re: Portinhola

Mensagem por eng_jersilva »

ja agora dix me la como são esse calculos!!!!!!!!???
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Avatar do Utilizador
Fernando
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 419
Registado: 02 nov 2007, 03:33
Localização: Lisboa
Contacto:

Re: Portinhola

Mensagem por Fernando »

eng_jersilva Escreveu:ja agora dix me la como são esse calculos!!!!!!!!???

Preguiça :twisted:
Fis as contas aqui: http://www.generalwest.com.br/c2.php
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Re: Portinhola

Mensagem por CAOR »

Boas a todos colegas faiscas! em resposta ao pedido eu faço assim as contas,
27,6KVA transformo em 27600W divido por 22OV que dá 125.45A e depois divido
por três fases que dá 41,81 Amp.por fase. existe mais formas de encontrar mas esta é facil.
Por isso pode por uma P100 c/corta circuitos ZR Fuziveis de rolo de 50A atenção que nem todas as portinholas servem, uma que questumo a meter e dá e da AL
P100 mas á mais no mercado.
Cump:
Miguel Rocha
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 134
Registado: 02 jan 2008, 12:22

Re: Portinhola

Mensagem por Miguel Rocha »

Maneira correcta de calcular:

I=P/U

I=27600/(sqrt(3)x400)=39,8 A

sqrt é a raiz quadrada
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1235
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Has thanked: 4 times
Been thanked: 89 times

Re: Portinhola

Mensagem por amoreira »

CAOR Escreveu:Boas a todos colegas faiscas! em resposta ao pedido eu faço assim as contas,
27,6KVA transformo em 27600W divido por 22OV que dá 125.45A e depois divido
por três fases que dá 41,81 Amp.por fase. existe mais formas de encontrar mas esta é facil.
Por isso pode por uma P100 c/corta circuitos ZR Fuziveis de rolo de 50A atenção que nem todas as portinholas servem, uma que questumo a meter e dá e da AL
P100 mas á mais no mercado.
Cump:

Para Trifásico:

kVA/0,692=amp

Para Monofásico:
kVA/0,23=amp
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Massapina
Curioso
Curioso
Mensagens: 32
Registado: 25 abr 2008, 13:54
Localização: Albufeira

Re: Portinhola

Mensagem por Massapina »

Boa tarde!

Não é por nada, mas aqui na minha zona eu coloquei uma P250 e quando chegou lá a EDP mandou retirá-la com o argumento de não ser homologada pela EDP. O responsável em causa disse-me que a EDP só autoriza caixas P100 e P400, e eu por fim acabei por pôr uma P100, como me foi me aconselhado.

O que aqui não tem lógica é as P250 serem vendidas se a EDP não as quer, e no meu caso comprei uma equipada e certificada pela e empresa que a pôs no mercado.

É o país que temos, temos dos mais variados produtos a serem cá vendidos sem serem homologados/certificados.

Cumprimentos.
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1235
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Has thanked: 4 times
Been thanked: 89 times

Re: Portinhola

Mensagem por amoreira »

Massapina Escreveu:Boa tarde!

Não é por nada, mas aqui na minha zona eu coloquei uma P250 e quando chegou lá a EDP mandou retirá-la com o argumento de não ser homologada pela EDP. O responsável em causa disse-me que a EDP só autoriza caixas P100 e P400, e eu por fim acabei por pôr uma P100, como me foi me aconselhado.

O que aqui não tem lógica é as P250 serem vendidas se a EDP não as quer, e no meu caso comprei uma equipada e certificada pela e empresa que a pôs no mercado.

É o país que temos, temos dos mais variados produtos a serem cá vendidos sem serem homologados/certificados.

Cumprimentos.
Se calhar o problema não estava na portinhola ser P250, mas sim ser um equipamento sem qualidade comprovada.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Re: Portinhola

Mensagem por CAOR »

Amigo Amoreira desculpe mas não percebi os seus calculos?
Avatar do Utilizador
DMCB
Curioso
Curioso
Mensagens: 74
Registado: 20 mai 2007, 15:39

Re: Portinhola

Mensagem por DMCB »

Viva colegas, o cálculo do colega Moreira está correcto, posso ajudá-lo a compreender:

Potência Monofásica -> Corrente p/ Fase (ùnica) = Potência / Tensão Simples , logo Corrente (A) = Potência (kVA) / [0.4/raiz(3)] (kV) <=> I(A) = P(kVA)/0.23094 (aproximadamente 231 V).

Potência Trifásica - > Corrente p/ Fase (A) = Potência (kVA) / ( raiz(3) * Tensão Composta) (kV) <=> I (A) = Potência (kVA) / 0.693 (aproximadamente 690 V).

Para cálculos expeditos, que não envolvam muita precisão, podemos considerar o seguinte:

Sistema Monofásico - 4.3 A por cada kVA

Sistema Trifásico - 1.44 A por cada kVA

Um Abraço.
Sempre disposto a aprender e partilhar experiências com outros profissionais desta área.
nostradamus
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 27 jun 2008, 20:05
Localização: RIBATEJO

Re: Portinhola

Mensagem por nostradamus »

Caros companheiros, as P250 já não se podem usar pois a EDP não as aceita, podem comprovar lendo as directivas de Baixa tensão da EDP, lá vem expresso que só se aceitam portinholas de 100A e 400A.

Quanto á potência em questão dá 40A logo P100, e ainda fica com bastante folga.
Massapina
Curioso
Curioso
Mensagens: 32
Registado: 25 abr 2008, 13:54
Localização: Albufeira

Re: Portinhola

Mensagem por Massapina »

Boa noite!

Obrigado por esclarecer essa situação, uma vez ter acontecido comigo, e eu ter mencionado aqui neste forúm e tinha ficado com a ideia que só eu é que sabia disso!

Cumprimentos.