Olá amigos, boa noite.
Entendo pouquíssimo sobre instalações residenciais, mas estou com um problema com meu chuveiro top jet de 127V.
Já troquei a resistência dele várias vezes, mas as fases sempre queimam, exceto água morna.
Água morna funcionava normalmente no chuveiro, mas a fase quente queimava apenas de ligar o chuveiro.
Mas recentemente a chave do disjuntor geral (de 50A, pelo que pude observar) cai após alguns minutos de banho morno.
Pensava eu que pudesse ser algum defeito no chuveiro, mas lembrei-me de um episódio recente em que, ao acender uma das luzes de minha varanda, o disjuntor geral caía.
Como há dois lugares para lâmpadas em minha varanda, troquei e a chave parou de cair, no entanto nesse novo lugar ela sempre parece estar acesa, mesmo desligada, mas de forma bem fraca.
Poderiam me dar um norte?
Chuveiro elétrico Top Jet (fase queimando).
-
- Electricista de 2ª
- Mensagens: 329
- Registado: 10 set 2021, 17:26
- Localização: __
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 37 times
Re: Chuveiro elétrico Top Jet (fase queimando).
Boa noite,
Já verificou se está a ligar a 127 V (fase - neutro) ou a 220V (fase 1 - fase 2)?
Pelos sintomas que fiz, parece estar a colocar tensão excessiva.
Já verificou se está a ligar a 127 V (fase - neutro) ou a 220V (fase 1 - fase 2)?