Boas pessoal.
Tenho que dimensionar o ITED de dois blocos de apartamentos sendo que um dos blocos tem 1 apartamento no rés-do-chão e outro no piso 1. Já o outro bloco tem 2 apartamento no rés-do-chão e outros 2 no piso 1, acontece também que estes dois blocos tem entradas independentes e estão unicamente ligados por a garagem de serviços comuns no piso -1.
A minha duvida surge no seguinte:
Devo considerar duas CVM uma para cada bloco, ligadas cada uma a um ATE nos pisos 0 e dai vai para os ATIs? Sendo dois projetos diferentes?
Ou
Devo considerar um só projeto com uma CVM que liga a um ATE no piso -1(serviços comuns) e dai vai para os dois blocos para cada ATIs?
ITED/CVM/ATE/DUVIDA
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1235
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Re: ITED/CVM/ATE/DUVIDA
Boas,
Em minha opinião como para essa tipologia de edifício não necessitas de ter 1 ATE-SUPERIOR eu faria uma instalação única com o ATE no piso -1
Se optares por fazer entradas independentes para além das CVM e ATE's terás de ter também uma PAT por bloco e um conjunto de antenas por cada bloco.
Em minha opinião como para essa tipologia de edifício não necessitas de ter 1 ATE-SUPERIOR eu faria uma instalação única com o ATE no piso -1
Se optares por fazer entradas independentes para além das CVM e ATE's terás de ter também uma PAT por bloco e um conjunto de antenas por cada bloco.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica