Bom dia,
Quando temos a necessidade de usar vários cabos em paralelo por fase numa instalação, existe alguma regra que seja necessário multiplicar algum fator pelos cabos?
Obrigado,
Pedro
Cabos em paraleo
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 4
- Registado: 04 jan 2023, 11:20
- Profissão: Eletrotécnico
- Localização: Aveiro
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1235
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Re: Cabos em paraleo
Boas
consulta as tabelas 52-E1; 52-E2; 52-E3; 52E4 e 52-E5 das RTIEBT
consulta as tabelas 52-E1; 52-E2; 52-E3; 52E4 e 52-E5 das RTIEBT
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 4
- Registado: 04 jan 2023, 11:20
- Profissão: Eletrotécnico
- Localização: Aveiro
Re: Cabos em paraleo
Boas,
Visto que é uma canalização enterrada, com o método D, com a seguinte denominação de cabos 3x[(3x LXV(1x120)]+2x LXV(1x120) + 1G70 é necessário utilizar algum coeficiente?
PF
Visto que é uma canalização enterrada, com o método D, com a seguinte denominação de cabos 3x[(3x LXV(1x120)]+2x LXV(1x120) + 1G70 é necessário utilizar algum coeficiente?
PF