Duvida Secção devido metros ?

Mensagem por CAOR »

Caixa contador para quadro moradia com 15 MT para 20,7 KVA ia colocar 4X10mm + Terra
devido metragem acham normal?
Agradecido pelas respostas
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1094
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times

Re: Duvida Secção devido metros ?

Mensagem por pedro caetano »

boas. para 20.7 e 15m esta bom , pois o maximo são 26m. cump
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Duvida Secção devido metros ?

Mensagem por Duzia12 »

O cabo deveria ser dimensionado para 45 A monofásios
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Duvida Secção devido metros ?

Mensagem por Duzia12 »

Duzia12 Escreveu: 08 jun 2022, 12:34 O cabo deveria ser dimensionado para 45 A monofásicos
ou 63 A para futuro, mas 10 mm^2 serve