Olá malta,
Estou a trabalhar num projeto para um parque fotovoltaico. O parque é de 150MW e irá injetar na rede a 400kV. No entanto, terá componentes de autoconsumo em MT. A questão é, quais as vantagens de transportar a 33kV em vez de 30kV?
Sei que 33kV não é uma tensão normalizada em Portugal, mas será apenas para componentes de autoconsumo e sendo uma instalação privada, posso definir esse tipo de tensão. No pior caso terei que dimensionar um transformador 33/400kV na Subestação.
Que vantagens vêm nos 33kV? Por exemplo as Icc diminuem e que mais? Em termos de custos também.
Obrigado
33kV ou 30kV
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 10
- Registado: 16 jul 2019, 15:45
- Localização: lisboa
- Has thanked: 1 time
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1031
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Been thanked: 17 times
Re: 33kV ou 30kV
Diminuirá também as perdas por efeito de joule nos cabos e consequente aumento da energia a transportar.
Os cabos de MT, terão de ser para um nivel de 33 kV, não podendo ser utilizados cabos 18/30 kV.
Será mais dificil conseguir em Portugal equipamentos para o nivel de tensão de 33 kV.
Os cabos de MT, terão de ser para um nivel de 33 kV, não podendo ser utilizados cabos 18/30 kV.