Boa tarde
Tenho a seguinte situação: Para a passagem de cabos de Média Tensão desde um Posto de Seccionamento até um Posto de Transformação (Rede MT Particular), por imposição do terreno, não consigo passar os cabos enterrados em vala. Preciso de passar os cabos em caleira (tipo canelete de betão pré-fabeicado) à superfície com tampa de betão até caixa de visita e depois então a partir desta caixa de visita passar a subtérreo. Não encontro no RSLAT esta figura.
Alguém me consegue ajudar se posso passar os cabos em canalete e em que condições?
Nota: Este canelete fica acessível no exterior apenas dentro da instalação do cliente.
Obrigado.
Bruno Duarte
Caleira à vista cabos MT
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 122
- Registado: 27 out 2006, 12:31
- Been thanked: 3 times
Re: Caleira à vista cabos MT
Boa noite meu caro "bruno_duarte"
Relativamente ao seu pedido de ajuda, aqui lhe deixo esta transcrição sobre o RSLAT.
• Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de Fevereiro
Aprova o Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão
• SECÇÃO III
Linhas estabelecidas em galerias, em túneis e em caleiras
Artigo 82.º
• SECÇÃO IV
Transição de linha aérea-linha subterrânea
Artigo 83.º
Transição de linha aérea-linha subterrânea
Na junção de uma linha aérea com uma linha subterrânea devem colocar-se descarregadores de sobretensões, a fim de evitar a transmissão de
sobretensões.
Espero ter ajudado
Cptos
JAG
Relativamente ao seu pedido de ajuda, aqui lhe deixo esta transcrição sobre o RSLAT.
• Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de Fevereiro
Aprova o Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão
• SECÇÃO III
Linhas estabelecidas em galerias, em túneis e em caleiras
Artigo 82.º
• SECÇÃO IV
Transição de linha aérea-linha subterrânea
Artigo 83.º
Transição de linha aérea-linha subterrânea
Na junção de uma linha aérea com uma linha subterrânea devem colocar-se descarregadores de sobretensões, a fim de evitar a transmissão de
sobretensões.
Espero ter ajudado
Cptos
JAG
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 122
- Registado: 27 out 2006, 12:31
- Been thanked: 3 times
Re: Caleira à vista cabos MT
Bom dia "Faiante"
Obrigado pela sua resposta.
No entanto lendo o artigo que menciona, que também já tinha estado a verificar, fico com a mesma dúvida. Ou seja, será que posso passar os cabos dentro de caleira tipo canelete em betão pré-fabricado com tampa em betão no exterior (dentro da propriedade do cliente)?
Cumprimentos,
Bruno Duarte
Obrigado pela sua resposta.
No entanto lendo o artigo que menciona, que também já tinha estado a verificar, fico com a mesma dúvida. Ou seja, será que posso passar os cabos dentro de caleira tipo canelete em betão pré-fabricado com tampa em betão no exterior (dentro da propriedade do cliente)?
Cumprimentos,
Bruno Duarte
Re: Caleira à vista cabos MT
Boas meu caro "bruno_duarte"
De acordo com a legislação em vigor nada obsta a que o colega não execute o projeto com base na regulamentação vigente.
Contudo, poderá sempre colocar essa questão superiormente à DGEG, delegações regionais. E, assim, ficará salvaguardado com um documento
escrito, redigido por essa entidade.
Cptos
JAG
De acordo com a legislação em vigor nada obsta a que o colega não execute o projeto com base na regulamentação vigente.
Contudo, poderá sempre colocar essa questão superiormente à DGEG, delegações regionais. E, assim, ficará salvaguardado com um documento
escrito, redigido por essa entidade.
Cptos
JAG
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1910
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 79 times
Re: Caleira à vista cabos MT
Boas,
se lhe servir de exemplo, no Metro do Porto, na zona urbana os 40Kv passam em multitubos betonados, enquanto que no canal dedicado passam em caleiras de betão pré fabricadas com tampa também de betão.
Mas, realmente o problema deve ser posto à DGEG.
Ohmico
se lhe servir de exemplo, no Metro do Porto, na zona urbana os 40Kv passam em multitubos betonados, enquanto que no canal dedicado passam em caleiras de betão pré fabricadas com tampa também de betão.
Mas, realmente o problema deve ser posto à DGEG.
Ohmico
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 122
- Registado: 27 out 2006, 12:31
- Been thanked: 3 times
Re: Caleira à vista cabos MT
Boa tarde
Obrigado pelas respostas.
Vou expor a situação à DGEG e pedir o parecer deles.
Cumprimentos,
Bruno Duarte
Obrigado pelas respostas.
Vou expor a situação à DGEG e pedir o parecer deles.
Cumprimentos,
Bruno Duarte
Re: Caleira à vista cabos MT
Boa tarde,
Depois coloque aqui a resposta da DGEG.
Tipicamente a minha interpretação é que uma caleira deve estar mais associada a um local apenas acessível a pessoas instruídas ou qualificadas se for facilmente "destapada", visto os cabos serem "facilmente" acessíveis. No entanto não tenho na regulamentação uma fundamentação sólida para o exposto. Se fosse um tubo embebido no pavimento envolto em betão por um lado parecia-me mais adequado, visto limitar esse acesso, mas isto é só "um bitaite". Onde tenho encontrado a instalação de caleiras com cabos MT são em subestações ou postos de transformação onde só entra pessoal específico, daí "esta interpretação".
Lamento não conseguir ajudar.
Depois coloque aqui a resposta da DGEG.
Tipicamente a minha interpretação é que uma caleira deve estar mais associada a um local apenas acessível a pessoas instruídas ou qualificadas se for facilmente "destapada", visto os cabos serem "facilmente" acessíveis. No entanto não tenho na regulamentação uma fundamentação sólida para o exposto. Se fosse um tubo embebido no pavimento envolto em betão por um lado parecia-me mais adequado, visto limitar esse acesso, mas isto é só "um bitaite". Onde tenho encontrado a instalação de caleiras com cabos MT são em subestações ou postos de transformação onde só entra pessoal específico, daí "esta interpretação".
Lamento não conseguir ajudar.