Geradores
Geradores
Ola amigos, me surgiu uma dúvida sobre um gerador adquirido pela empresa onde trabalho. Bem esse gerador é de 7.5 kva(pequeno)tem no seu painel duas saídas 120v 30amper e uma saída 220v 32 amper a dúvida é a seguinte gerador monofásico tem neutro ou apenas fase? Posso fazer alguma ligação nesse as duas saídas 120v para ter mais uma saída 220v?
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Geradores
Boas
Cump.
Mário
A AzulEverson Escreveu: 28 jan 2021, 02:33 Ola amigos, me surgiu uma dúvida sobre um gerador adquirido pela empresa onde trabalho.
Bem esse gerador é de 7.5 kva(pequeno)tem no seu painel duas saídas 120v 30amper e uma saída 220v 32 amper a dúvida é a seguinte gerador monofásico tem neutro ou apenas fase?
Nem tem neutro nem tem fase. Tens dois condutores em que o diferencial de tensão é o que indica a chapa de caracteristicas do gerador.
Posso fazer alguma ligação nesse as duas saídas 120v para ter mais uma saída 220v?
Não.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."