Qual a melhor solução?
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
- Contacto:
Qual a melhor solução?
Bom dia.
Na opinião dos mais experientes qual a melhor solução de acordo com as normas para resolver esta situação.
Anexo a foto para melhor entendimento.
Basicamente os condutores de entrada sendo de secção reduzida o operador recusou se a ligar o fornecimento de energia alegando a necessidade de trocar o cabo de entrada qual de facto na minha opinião terá que obrigatoriamente ser de secção superior.
Uma vez que a baixada é a vista pela parede exterior proveniente da caixa de passagem no exterior tal como é visível na foto. Contudo está caixa e de apenas de bornes não existindo corte seccionado.
A minha questão passa pela escolha do melhor método ou seja será a melhor solução instalar uma p100 estanque com seccionador fusíveis ou existe uma solução melhor?
O espaço existente é reduzido e altura rondará os 2.20m até ao topo da janela.
Desde já agradeço o vosso apoio.
Cumprimentos
Na opinião dos mais experientes qual a melhor solução de acordo com as normas para resolver esta situação.
Anexo a foto para melhor entendimento.
Basicamente os condutores de entrada sendo de secção reduzida o operador recusou se a ligar o fornecimento de energia alegando a necessidade de trocar o cabo de entrada qual de facto na minha opinião terá que obrigatoriamente ser de secção superior.
Uma vez que a baixada é a vista pela parede exterior proveniente da caixa de passagem no exterior tal como é visível na foto. Contudo está caixa e de apenas de bornes não existindo corte seccionado.
A minha questão passa pela escolha do melhor método ou seja será a melhor solução instalar uma p100 estanque com seccionador fusíveis ou existe uma solução melhor?
O espaço existente é reduzido e altura rondará os 2.20m até ao topo da janela.
Desde já agradeço o vosso apoio.
Cumprimentos
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
- Contacto:
Re: Qual a melhor solução?
Quando o edifício foi construído a ficha electrotécnica tinha a pma de 6.9KVA.
Mas os condutores de entrada sendo de apenas 4 mm o operador recusou se realizar a ligação para o pedido de contrato de 6.9KVA.
Para realizar a ligação o cliente tem que pedir ou um contrato de menor potência ou então substituir os condutores.
O cliente vai necessitar dos 30A e assim sendo substitui se o cabo. Até aqui tudo bem.
A minha questão passa pela necessidade de adotar o método correto. Creio que manter este tipo de ligação através de uma "caneca" ou "copo" (sinceramente nem sei qual o termo correto) não seja o correto.
E visto que a caixa de passagem existente no exterior não tem seccionados ou seja é ligada através de bornes creio que o correto será instalar uma caixa que permita o corte através de seccionador fusíveis.
E a minha dúvida passa exactamente por este ponto. Qual o melhor método a adotar nesta situação?
Uma p100 estanque acerca de 2.20m de altura será a melhor solução?
O cliente não quer encastrar a p100 na fachada ao lado da janela que é o único sítio que tenho espaço. Por cima da janela tenho uma viga não tenho como instalar embutido.
Tento obter ajuda por forma a definir o melhor método de acordo com as normas e que no futuro não tenha problemas e ter que refazer o trabalho novamente.
Cumprimentos.
Mas os condutores de entrada sendo de apenas 4 mm o operador recusou se realizar a ligação para o pedido de contrato de 6.9KVA.
Para realizar a ligação o cliente tem que pedir ou um contrato de menor potência ou então substituir os condutores.
O cliente vai necessitar dos 30A e assim sendo substitui se o cabo. Até aqui tudo bem.
A minha questão passa pela necessidade de adotar o método correto. Creio que manter este tipo de ligação através de uma "caneca" ou "copo" (sinceramente nem sei qual o termo correto) não seja o correto.
E visto que a caixa de passagem existente no exterior não tem seccionados ou seja é ligada através de bornes creio que o correto será instalar uma caixa que permita o corte através de seccionador fusíveis.
E a minha dúvida passa exactamente por este ponto. Qual o melhor método a adotar nesta situação?
Uma p100 estanque acerca de 2.20m de altura será a melhor solução?
O cliente não quer encastrar a p100 na fachada ao lado da janela que é o único sítio que tenho espaço. Por cima da janela tenho uma viga não tenho como instalar embutido.
Tento obter ajuda por forma a definir o melhor método de acordo com as normas e que no futuro não tenha problemas e ter que refazer o trabalho novamente.
Cumprimentos.
Re: Qual a melhor solução?
É o ramal em PVC à esquerda ou o que está ao centro da imagem também protegido a PVC?
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
- Contacto:
Re: Qual a melhor solução?
O ramal para esta fracção tem origem na caixa ao centro das duas janelas.
A derivação parte da caixa para o lado esquerdo por cima da janela.
A derivação parte da caixa para o lado esquerdo por cima da janela.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1094
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Has thanked: 404 times
- Been thanked: 89 times
Re: Qual a melhor solução?
boas. possilvelmente querem um ramal novo, e caixa p100 como é normal. já agora diga-me eles aí' permitem as caixas p100 altas? aqui teem que estar todas a 0.60m do chão. cump
Re: Qual a melhor solução?
Mas parece que dessa caixa estão a sair mais dois ramais e nesse caso terias que meter protecção para os outros dois. Se te disseram para trocar o cabo eu só trocava o cabo, desde que os bornes dessem.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
- Contacto:
Re: Qual a melhor solução?
Apenas me foi dito que para contratar a potência de 6.90kva teria que substituir os cabos de entrada para secção que permita os 30A.
E também que teria que colocar caixa para fusíveis só para esta fracção.
O ramal em questão alimenta 3 prédios nem sei como mas fato é que assim está.
Nesta fase e como preciso eletricidade para iniciar a obra já foi feito um segundo pedido de contrato para 3.45kva qual a partida será aceite visto que os condutores de entrada já permitem tal potência.
No entanto e antecipando já um futuro breve quero saber qual a melhor solução que permita contratar a n potência de 6.90kva que passa pela substituição do cabo de entrada que rapidamente é feito mas a minha principal dúvida passa por qual o tipo de caixa que me é permitido colocar para seccionar esta entrada.
E é aqui que não consigo obter ajuda. Ainda pedi uma. Opinião ao técnico que ia fazer a. Ligação respeitante ao contrato ele disse me que tinha que lá colocar uma caixa de corte seccionado mas a. Conversa teve que terminar ali porque pareceu me não ter o conhecimento necessário e passo a explicar o porquê de não poder confiar na sua opinião.
Basicamente quis intrometer me na obra e que as regras agora obrigavam a instalação de condutores de 2.5mm para iluminação e 4 mm para tomadas de uso geral .
Eu pedi lhe para me indicar quais esses pontos na RTIEBT e não foi capaz de o fazer dizendo que ele estava certo e que eu trabalhava mal lool...
Ainda me deu o exemplo se ele ligar um forno numa tomada de uso geral que não ia dar.
Expliquei lhe o meu ponto de vista e experiencia de acordo com as normas em vigor que eu conheço e visto ele não ter sido capaz de referir onde estão essas normas especiais acabei por terminar a. Conversa e não confiar em nada do que ele disse.
De modo que nunca apanhei uma. Situação destas sem espaço para instalar uma caixa e aqui não sei mesmo o que fazer e qual o tipo de caixa que poderia instalar neste sítio com estas condicionantes. O
E também que teria que colocar caixa para fusíveis só para esta fracção.
O ramal em questão alimenta 3 prédios nem sei como mas fato é que assim está.
Nesta fase e como preciso eletricidade para iniciar a obra já foi feito um segundo pedido de contrato para 3.45kva qual a partida será aceite visto que os condutores de entrada já permitem tal potência.
No entanto e antecipando já um futuro breve quero saber qual a melhor solução que permita contratar a n potência de 6.90kva que passa pela substituição do cabo de entrada que rapidamente é feito mas a minha principal dúvida passa por qual o tipo de caixa que me é permitido colocar para seccionar esta entrada.
E é aqui que não consigo obter ajuda. Ainda pedi uma. Opinião ao técnico que ia fazer a. Ligação respeitante ao contrato ele disse me que tinha que lá colocar uma caixa de corte seccionado mas a. Conversa teve que terminar ali porque pareceu me não ter o conhecimento necessário e passo a explicar o porquê de não poder confiar na sua opinião.
Basicamente quis intrometer me na obra e que as regras agora obrigavam a instalação de condutores de 2.5mm para iluminação e 4 mm para tomadas de uso geral .
Eu pedi lhe para me indicar quais esses pontos na RTIEBT e não foi capaz de o fazer dizendo que ele estava certo e que eu trabalhava mal lool...
Ainda me deu o exemplo se ele ligar um forno numa tomada de uso geral que não ia dar.
Expliquei lhe o meu ponto de vista e experiencia de acordo com as normas em vigor que eu conheço e visto ele não ter sido capaz de referir onde estão essas normas especiais acabei por terminar a. Conversa e não confiar em nada do que ele disse.
De modo que nunca apanhei uma. Situação destas sem espaço para instalar uma caixa e aqui não sei mesmo o que fazer e qual o tipo de caixa que poderia instalar neste sítio com estas condicionantes. O
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
- Contacto:
Re: Qual a melhor solução?
O operador amanhã há vai restabelecer o fornecimento de energia para uma potência inferior de 3.45kva.
No entanto e como referi não será suficiente para um futuro próximo.
De modo que se algum dos mais experientes conseguir dar uma ajuda a encontrar a melhor solução para esta situação agradeço.
Caso contrário irei manter a única forma que conheço para resolver esta situação que passa por instalar uma p100 no exterior e se o cliente não o quiser desistirei pois sem solução alternativa de acordo com as normas será sensato não o fazer.
Cumprimentos
No entanto e como referi não será suficiente para um futuro próximo.
De modo que se algum dos mais experientes conseguir dar uma ajuda a encontrar a melhor solução para esta situação agradeço.
Caso contrário irei manter a única forma que conheço para resolver esta situação que passa por instalar uma p100 no exterior e se o cliente não o quiser desistirei pois sem solução alternativa de acordo com as normas será sensato não o fazer.
Cumprimentos
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
- Contacto:
Re: Qual a melhor solução?
E se for uma caixa deste tipo?
Será que encontro a venda ou será só a EDP que fornece?
Será que encontro a venda ou será só a EDP que fornece?
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
- Contacto:
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Qual a melhor solução?
Boas
A melhor solução passa por fazer uma nova Coluna Montante no prédio e pedir um ramal subterrâneo, o cliente assim só gasta dinheiro uma vez e tem o assunto resolvido.
A outra solução de desenrasque, é fazer exatamente o que lhe pediram, substituir todo o cabo que vem dessa caixa exterior e não colocar caixa de transição como estava apensar fazer, cabo este com secção adequada e que percorra toda a Coluna Montante, e nas caixas de coluna existentes meter novas bases de fusíveis, e claro fazer uma terra geral para essa Coluna Montante existente, para a poder distribuir para essa fração que agora vai fazer obras.
É importante que o condomínio esteja em sintonia para a realização dessa obra, caso contrario é muito complicado realizar o que quer que seja nas partes comuns do edifício, sem autorização previa do mesmo.
A melhor solução passa por fazer uma nova Coluna Montante no prédio e pedir um ramal subterrâneo, o cliente assim só gasta dinheiro uma vez e tem o assunto resolvido.
A outra solução de desenrasque, é fazer exatamente o que lhe pediram, substituir todo o cabo que vem dessa caixa exterior e não colocar caixa de transição como estava apensar fazer, cabo este com secção adequada e que percorra toda a Coluna Montante, e nas caixas de coluna existentes meter novas bases de fusíveis, e claro fazer uma terra geral para essa Coluna Montante existente, para a poder distribuir para essa fração que agora vai fazer obras.
É importante que o condomínio esteja em sintonia para a realização dessa obra, caso contrario é muito complicado realizar o que quer que seja nas partes comuns do edifício, sem autorização previa do mesmo.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
- Contacto:
Re: Qual a melhor solução?
Agradeço a sua resposta.ENERGY Escreveu: 27 set 2020, 10:10 Boas
A melhor solução passa por fazer uma nova Coluna Montante no prédio e pedir um ramal subterrâneo, o cliente assim só gasta dinheiro uma vez e tem o assunto resolvido.
A outra solução de desenrasque, é fazer exatamente o que lhe pediram, substituir todo o cabo que vem dessa caixa exterior e não colocar caixa de transição como estava apensar fazer, cabo este com secção adequada e que percorra toda a Coluna Montante, e nas caixas de coluna existentes meter novas bases de fusíveis, e claro fazer uma terra geral para essa Coluna Montante existente, para a poder distribuir para essa fração que agora vai fazer obras.
É importante que o condomínio esteja em sintonia para a realização dessa obra, caso contrario é muito complicado realizar o que quer que seja nas partes comuns do edifício, sem autorização previa do mesmo.
No entanto está fora de questão, pelo menos para já, pedir um novo ramal. O cliente comprou esta loja e apenas pretende realizar umas pequenas obras de melhoria. Da minha parte vai ser feito novo quadro elétrico com 2 circuitos para tomadas, 1 de iluminação e 1 para termoacumulador. Já criei o novo sistema de terra, visto não existir nesta fração. Até aqui está tudo em conformidade.
A ficha eletrotécnica para estra loja permite ir até 6.90KVA, sendo mais do que suficiente para esta fração. Contudo, o cabo de entrada não permite ir para além da potência 3.45KVA pela razão de ser de secção reduzida.
Não havendo para já quaisquer exigências por parte do operador, para além da substituição do cabo de entrada que permita contratar a potência prevista para este espaço, o cliente acaba por ter razão em não haver justificação para obras não previstas (caso contrário teríamos uma situação bastante complicada uma vez que este ramal alimenta 3 prédios através de caixas de passagem no exterior), nem está disposto a investir mais para alugar a loja por valores baixos.
O cabo que sai da caixa de passagem até ao pimenteiro tem secção suficiente para alimentar esta fração dentro dos valores desejados. O cabo que sai do pimenteiro até ao contador é que não é indicado pela sua secção. E é aqui que pretendo intervir. Para além de não considerar correto voltar a ligar ao pimenteiro sem haver um corte seccionador, acredito ainda que o pimenteiro não permite a ligação de condutores de 6mm.
A minha ideia passa por pedir a EDP o corte de energia para esta fração, instalar uma caixa com seccionador e substituir os condutores desta nova caixa até ao quadro com secção mínima de 6 mm. Sendo que desta forma fica dentro das normas e poderá aumentar a potência até aos 6.9KVA.
No futuro e, caso haja necessidade de aumentar para uma potência superior o já cliente sabe o que terá que fazer...
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Qual a melhor solução?
Boaslcmmonteiro Escreveu: 27 set 2020, 12:42Agradeço a sua resposta.ENERGY Escreveu: 27 set 2020, 10:10 Boas
A melhor solução passa por fazer uma nova Coluna Montante no prédio e pedir um ramal subterrâneo, o cliente assim só gasta dinheiro uma vez e tem o assunto resolvido.
A outra solução de desenrasque, é fazer exatamente o que lhe pediram, substituir todo o cabo que vem dessa caixa exterior e não colocar caixa de transição como estava apensar fazer, cabo este com secção adequada e que percorra toda a Coluna Montante, e nas caixas de coluna existentes meter novas bases de fusíveis, e claro fazer uma terra geral para essa Coluna Montante existente, para a poder distribuir para essa fração que agora vai fazer obras.
É importante que o condomínio esteja em sintonia para a realização dessa obra, caso contrario é muito complicado realizar o que quer que seja nas partes comuns do edifício, sem autorização previa do mesmo.
No entanto está fora de questão, pelo menos para já, pedir um novo ramal. O cliente comprou esta loja e apenas pretende realizar umas pequenas obras de melhoria. Da minha parte vai ser feito novo quadro elétrico com 2 circuitos para tomadas, 1 de iluminação e 1 para termoacumulador. Já criei o novo sistema de terra, visto não existir nesta fração. Até aqui está tudo em conformidade.
A ficha eletrotécnica para estra loja permite ir até 6.90KVA, sendo mais do que suficiente para esta fração. Contudo, o cabo de entrada não permite ir para além da potência 3.45KVA pela razão de ser de secção reduzida.
Não havendo para já quaisquer exigências por parte do operador, para além da substituição do cabo de entrada que permita contratar a potência prevista para este espaço, o cliente acaba por ter razão em não haver justificação para obras não previstas (caso contrário teríamos uma situação bastante complicada uma vez que este ramal alimenta 3 prédios através de caixas de passagem no exterior), nem está disposto a investir mais para alugar a loja por valores baixos.
O cabo que sai da caixa de passagem até ao pimenteiro tem secção suficiente para alimentar esta fração dentro dos valores desejados. O cabo que sai do pimenteiro até ao contador é que não é indicado pela sua secção. E é aqui que pretendo intervir. Para além de não considerar correto voltar a ligar ao pimenteiro sem haver um corte seccionador, acredito ainda que o pimenteiro não permite a ligação de condutores de 6mm.
A minha ideia passa por pedir a EDP o corte de energia para esta fração, instalar uma caixa com seccionador e substituir os condutores desta nova caixa até ao quadro com secção mínima de 6 mm. Sendo que desta forma fica dentro das normas e poderá aumentar a potência até aos 6.9KVA.
No futuro e, caso haja necessidade de aumentar para uma potência superior o já cliente sabe o que terá que fazer...
Burocraticamente, eu preferia substituir cerca de 6 metros de cabo e ligar diretamente desde o contador até à caixa que neste momento faz a transição do ramal subterrâneo, e até talvez nessa caixa consigas lá instalar uma base de fusíveis 22x58 e fica impec.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
- Contacto:
Re: Qual a melhor solução?
esta caixa de passagem tem apenas ligadores do tipo bornes.
não tem espaço para instalar nada...
daí eu ter pensado em instalar, no lugar do pimenteiro, uma caixa de distribuição T0, modelo 06CD0-T-S (Caixa de chegada aérea T0 equipada trifásica c/ base neutro seccionável).
Peço o corte de energia à EDP, anulo o pimenteiro e instalo esta caixa de distribuição equipada e, passo novos condutores desde esta caixa até ao quadro de entrada.
Creio que desta forma, respeito as normas em vigor e não terei problemas no futuro.
Estão de acordo?
não tem espaço para instalar nada...
daí eu ter pensado em instalar, no lugar do pimenteiro, uma caixa de distribuição T0, modelo 06CD0-T-S (Caixa de chegada aérea T0 equipada trifásica c/ base neutro seccionável).
Peço o corte de energia à EDP, anulo o pimenteiro e instalo esta caixa de distribuição equipada e, passo novos condutores desde esta caixa até ao quadro de entrada.
Creio que desta forma, respeito as normas em vigor e não terei problemas no futuro.
Estão de acordo?