cabos utp
- orabolas
- Curioso
- Mensagens: 48
- Registado: 27 dez 2014, 11:31
- Localização: Abrantes
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 4 times
Re: cabos utp
Boas,pedro caetano Escreveu: 24 abr 2020, 08:25 boas. pergunto quantos cabos utp e coaxiais se pode colocar num tubo de 50mm? cump
essa resposta não será assim tão direta.
Primeiro tem que se saber espessura dos cabos UTP e Coaxial e depois efetuar as contas que estão no manual ITED.
Formula calculo diâmetro tubos:
Os melhores cumprimentos
orabolas
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1095
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
Re: cabos utp
boas. esta correto mas agora digam-me se é correto colocar 7 cabos utp e 7 cabos coaxiais e fibra otica num tubo de 50mm e uma extensão de 12m tudo as curvas? cump
- orabolas
- Curioso
- Mensagens: 48
- Registado: 27 dez 2014, 11:31
- Localização: Abrantes
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 4 times
Re: cabos utp
Desde logo, está mal, se coloca uma extensão (suponho cabos elétricos) dentro de tubagens referentes a telecomunicações, uma vez que têm que ser separadas. Depois as curvas também não ajuda nada. Mas de longe deveria ser um tubo com uma secção maior.pedro caetano Escreveu: 24 abr 2020, 12:10 boas. esta correto mas agora digam-me se é correto colocar 7 cabos utp e 7 cabos coaxiais e fibra otica num tubo de 50mm e uma extensão de 12m tudo as curvas? cump
orabolas
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
- Contacto:
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1095
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
Re: cabos utp
boas. este caso é de um projeto de ited feito por um engenheiro de certo modo complicado de lidar com ele que não conhece a obra . neste coloca o ati no res do chão onde existe apenas uma tomada e depois coloca no 1piso uma caixa c1 com um tubo de 50mm pela escada acima cheia de vigas e pilares grossos para passar os 14 cabos e fibra dentro do tubo. dai a razão porque perguntei se não havera erro antes de falar com ele obrigado
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
- Contacto:
Re: cabos utp
Nao conhecendo o projeto nao poderei opinar muito mas a partida cabos de forca sao separados dos cabos de comunicação oelas razoes obvias. Existem fórmulas para calcular a distâncias mínimas.
Tal como devem ser utilizadas tubagens individuais para as varias tecnologias principal em colunas montantes.
Se fosse uma situacao para uma zap ou tomadas seja cc fo pc utilizamos tubo de 25 e passamos 2 cabos de tecnologias diferenges. Aqui nao tem problema.
Mas pelo que descreve parece algo de errado mas pode ser apenas pela interpretação.
Se tiver alguns desenhos que possa partilhar talvez consigamos ter uma perspectiva diferente
Tal como devem ser utilizadas tubagens individuais para as varias tecnologias principal em colunas montantes.
Se fosse uma situacao para uma zap ou tomadas seja cc fo pc utilizamos tubo de 25 e passamos 2 cabos de tecnologias diferenges. Aqui nao tem problema.
Mas pelo que descreve parece algo de errado mas pode ser apenas pela interpretação.
Se tiver alguns desenhos que possa partilhar talvez consigamos ter uma perspectiva diferente
- Kykoo
- Velha Guarda
- Mensagens: 278
- Registado: 21 mar 2010, 11:50
- Localização: Póvoa de Varzim
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 4 times
Re: cabos utp
As tecnologias nas redes individuais podem ser partilhadas - ref.5.2.1, alinea f) do manual ITED 3 (estou a referir-me a redes de telecomunicações apenas, como é óbvio). Contudo devem-se observar os requisitos para correcta execução da rede de tubagem (nomeadamente a ângulos e curvas).
Para o dimensionamento de tubagem mínima deverá ser utilizada a fórmula de calculo referida anteriormente.
Sabendo o diâmetro do cabos, facilmente perceberá se o dimensionamento em projecto cumpre ou não.
Independentemente disso pode dialogar com o projectista para alterar, por exemplo, sugerindo várias tubagens com outros dimensionamento, se isso representar uma mais valia na execução de obra.
Para o dimensionamento de tubagem mínima deverá ser utilizada a fórmula de calculo referida anteriormente.
Sabendo o diâmetro do cabos, facilmente perceberá se o dimensionamento em projecto cumpre ou não.
Independentemente disso pode dialogar com o projectista para alterar, por exemplo, sugerindo várias tubagens com outros dimensionamento, se isso representar uma mais valia na execução de obra.
Técnico de Sistemas Electrónicos de Segurança
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1095
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
Re: cabos utp
boas. não percebo é porque o ati não pode ficar no 1 piso onde tem o consumo todo neste caso fica junto á porta de entrada no rchão para alimentar apenas 1 tomada mista e depois coloca-se um tubo de 50mm escada acima no total 12m tudo em vigas e pilares , e no cimo da escada no hall uma caixa c1 para derivar para as tomadas todas do piso. cump
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: cabos utp
Boaspedro caetano Escreveu: 24 abr 2020, 13:02 boas. não percebo é porque o ati não pode ficar no 1 piso onde tem o consumo todo neste caso fica junto á porta de entrada no rchão para alimentar apenas 1 tomada mista e depois coloca-se um tubo de 50mm escada acima no total 12m tudo em vigas e pilares , e no cimo da escada no hall uma caixa c1 para derivar para as tomadas todas do piso. cump
Se tem problemas em passar o tubo de 50mm desde o R/C ate ao 1ºandar, ou seja desde o ATI até à caixa C1, como vai passar o tubo de 40mm desde o ATI até à Pat?
Como vai passar o tubo de alimentação ao Q.E parcial do 1ºpiso?
De acordo com o Projetista a localização dessa caixa C1 e do diâmetro da tubagem podem ser alterados, etc.
Convém dialogar com o Projetista e alertar para as eventuais dificuldades de execução, nada que uns eventuais carotes nas placas e vigas não possa resolver.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1095
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
Re: cabos utp
boas. obrigado mas so vejo uma hipotese que é colocar a caixa c1 dentro de um roupeiro que fica por cima do ati, apesar de ter pouca altura no pavimento, terei de chegar á acordo tambem com o pedreiro. julgo que náo tenha problema, é melhor do que deixar uma caixa destas num hall. cump