Circuito de iluminação e tomadas separados

Mensagem por IFT »

Boa tarde.
Gostaria de saber, se legalmente, ou como boa prática das instalações elétricas novas (desde 2018) os circuitos de iluminação e tomadas devem ser separados, de forma a que um problema numa tomada não afete a iluminação e vice-versa.
Obrigado.
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1095
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Has thanked: 405 times
Been thanked: 89 times

Re: Circuito de iluminação e tomadas separados

Mensagem por pedro caetano »

boas. sim a pratica é essa nunca misturar e não é de 2018 agora fazia-se muita coisa que não tinha vistorias e a malta abandalhava, como por ex 2 circuitos dentro do mesmo tubo fazia-se á 30anos aqui no algarve cump
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Circuito de iluminação e tomadas separados

Mensagem por ENERGY »

IFT Escreveu: 03 fev 2020, 14:53 Boa tarde.
Gostaria de saber, se legalmente, ou como boa prática das instalações elétricas novas (desde 2018) os circuitos de iluminação e tomadas devem ser separados, de forma a que um problema numa tomada não afete a iluminação e vice-versa.
Obrigado.
Boas
Sempre foi boa pratica separar os circuitos de iluminação dos de tomadas etc.
Não foi com a chegada das RTIEBT que passou a ser obrigatório essa separação, já no tempo do 740 era obrigatório essa separação.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Has thanked: 36 times
Been thanked: 29 times

Re: Circuito de iluminação e tomadas separados

Mensagem por Pedro Barradas »

Boa pratica!?!?...obrigatório!!!
Em 1973, já era assim... ;)
Quem cria renasce todos os dias...
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Has thanked: 1 time

Re: Circuito de iluminação e tomadas separados

Mensagem por IFT »

Eu referia-me à separação ao nível dos diferenciais.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5438
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times

Re: Circuito de iluminação e tomadas separados

Mensagem por nelmindo »

IFT Escreveu: 03 fev 2020, 20:30 Eu referia-me à separação ao nível dos diferenciais.
A proteção diferencial não é estabelecida com números mínimos ou máximos. O bom senso impera nestas situações, relativamente à qualidade de exploração da instalação.
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Has thanked: 1 time

Re: Circuito de iluminação e tomadas separados

Mensagem por IFT »

ENERGY Escreveu: 03 fev 2020, 19:32
IFT Escreveu: 03 fev 2020, 14:53 Boa tarde.
Gostaria de saber, se legalmente, ou como boa prática das instalações elétricas novas (desde 2018) os circuitos de iluminação e tomadas devem ser separados, de forma a que um problema numa tomada não afete a iluminação e vice-versa.
Obrigado.
Boas
Sempre foi boa pratica separar os circuitos de iluminação dos de tomadas etc.
Não foi com a chegada das RTIEBT que passou a ser obrigatório essa separação, já no tempo do 740 era obrigatório essa separação.
Boas.
Claro, os circuitos estão separados, do gostaria de saber se devia/teria de ter um diferencial para cada um deles.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Circuito de iluminação e tomadas separados

Mensagem por ENERGY »

IFT Escreveu: 04 fev 2020, 19:09
ENERGY Escreveu: 03 fev 2020, 19:32
IFT Escreveu: 03 fev 2020, 14:53 Boa tarde.
Gostaria de saber, se legalmente, ou como boa prática das instalações elétricas novas (desde 2018) os circuitos de iluminação e tomadas devem ser separados, de forma a que um problema numa tomada não afete a iluminação e vice-versa.
Obrigado.
Boas
Sempre foi boa pratica separar os circuitos de iluminação dos de tomadas etc.
Não foi com a chegada das RTIEBT que passou a ser obrigatório essa separação, já no tempo do 740 era obrigatório essa separação.
Boas.
Claro, os circuitos estão separados, do gostaria de saber se devia/teria de ter um diferencial para cada um deles.
Boas
Nada obriga a ter IDs separados.
Cpts.