Boa tarde a todos,
Tenho uma moradia junto a uma capela.
A comissão fabriqueira resolveu fazer uma nova morgue mais moderna e com mais espaço para tal comprou um terreno ao lado da dita capela, construiu a morgue nova e vendeu a antiga.
Eu em leilão comprei-a para transformar em garagem para os nossos 3 automóveis.
O meu marido foi contra porque têm um certo receio por lugares religiosos, não entra lá, não deixa por lá os carros, nem entra lá.
Tinha instalação elétrica através de um cabo (tipo fvv) de 5 condutores (2.5mm) que vinha da dita capela.
Com a compra o cabo foi desligado e foi feita a ligação ao meu quadro de distribuição através de 2 disjuntores 1 de 16 amperes para tomadas e outro de 10 amperes para lâmpadas, acontece que quando o quadro dispara, tenho de sair da garagem (ex. morgue) entrar na moradia ligar o disjuntor que caiu e voltar a garagem.
A minha duvida é a seguinte:
1º Posso colocar um quadro de disjuntores na garagem que evite as deslocações ao quadro da moradia?
2º Em caso afirmativo qual o quadro e os disjuntores mais apropriados?
3º Em caso afirmativo podem dizer-me os materiais que preciso com fotos?
2º Quadro
-
- Curioso
- Mensagens: 48
- Registado: 21 out 2018, 19:56
- Localização: Braga
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Re: 2º Quadro
1- Sim, podes e deves ter um quadro nesse anexo. Recomendo que o cabo que liga o quadro principal ao quadro desse anexo seja corretamente dimensionado, para tal é necessário saberes a distância, a potência, etc.
2- Iluminação 10A, tomadas 16A, restantes casos devem ser estudados.
3- Quadro, disjuntores, cabo/condutores, tomadas, interruptores, etc.
2- Iluminação 10A, tomadas 16A, restantes casos devem ser estudados.
3- Quadro, disjuntores, cabo/condutores, tomadas, interruptores, etc.