Boas,
Para instalção de um sistema de distribuição de energia com duas redes (normal e socorrida), para montagem no mesmo quadro eléctrico só é possivel com a utilização de comutador de três posições? ou têm alguma outra solução?
Cpts,
Electrobom.
Comutador de 3 Posições
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 147
- Registado: 19 mar 2018, 14:27
- Localização: Luanda
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 1 time
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 250
- Registado: 12 jan 2011, 14:37
- Localização: Telheiras - Lisboa
- Been thanked: 14 times
Re: Comutador de 3 Posições
Tem várias opções como inversor automático, ou o uso de 2 contactores de potência com encravamento electrico e mecánico.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 147
- Registado: 19 mar 2018, 14:27
- Localização: Luanda
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 1 time
Re: Comutador de 3 Posições
Boas,Mario Lopes Escreveu: 26 set 2019, 11:34 Tem várias opções como inversor automático, ou o uso de 2 contactores de potência com encravamento electrico e mecánico.
Em instalacões eléctricas prediais, para colocar em servço a rede de UPS em caso de alguma falha da rede normal têm como aplicar 2 contactores de potência sem um circuito de comando?
Cpts,
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 250
- Registado: 12 jan 2011, 14:37
- Localização: Telheiras - Lisboa
- Been thanked: 14 times
Re: Comutador de 3 Posições
Viva,
O comando é feito com relés e a ordem é gerada pela tensão da rede / UPS, com a prioridade á rede publica que axo que é o caso.
O comando é feito com relés e a ordem é gerada pela tensão da rede / UPS, com a prioridade á rede publica que axo que é o caso.