Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Responder
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time

Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por Electrobom »

Boas Amigos,

Na concepção do projeto de Instalações eléctricas coletiva. A caixa de culuna localizada em cada piso deve ser equipada por fusíveis ou disjuntores?

Ctp,
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 83 times
Contacto:

Re: Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por lcmmonteiro »

Caixas de coluna
As caixas de coluna, deverão ser previstas para derivação de entradas trifásicas, com corta circuitos seccionáveis instalados em calha DIN, para fusíveis cilíndricos de tamanho SP51;
-os fusíveis cilíndricos a utilizar, terão curva de fusão aM.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por ENERGY »

Electrobom Escreveu: 23 ago 2019, 12:37 Boas Amigos,

Na concepção do projeto de Instalações eléctricas coletiva. A caixa de culuna localizada em cada piso deve ser equipada por fusíveis ou disjuntores?

Ctp,
Como já foi dito as caixas de coluna pelas RTIEBT são equipadas com bases de fusíveis cilíndricos, agora deve cumprir o regulamento aplicável ao pais da sua instalação.
Pode também em vez de ter caixas de coluna nos pisos, optar por contagem centralizada, por vezes é mais pratico e económico, tudo dependerá das potencias e das distancias das derivações etc.
Cpts.
Energy
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time

Re: Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por Electrobom »

lcmmonteiro Escreveu: 23 ago 2019, 14:48 Caixas de coluna
As caixas de coluna, deverão ser previstas para derivação de entradas trifásicas, com corta circuitos seccionáveis instalados em calha DIN, para fusíveis cilíndricos de tamanho SP51;
-os fusíveis cilíndricos a utilizar, terão curva de fusão aM.

Boas obrigado pelo suporte essa pratica esta diacordo com a norma IEC 60269-1 e 2.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time

Re: Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por Electrobom »

ENERGY Escreveu: 23 ago 2019, 20:29
Electrobom Escreveu: 23 ago 2019, 12:37 Boas Amigos,

Na concepção do projeto de Instalações eléctricas coletiva. A caixa de culuna localizada em cada piso deve ser equipada por fusíveis ou disjuntores?

Ctp,
Como já foi dito as caixas de coluna pelas RTIEBT são equipadas com bases de fusíveis cilíndricos, agora deve cumprir o regulamento aplicável ao pais da sua instalação.
Pode também em vez de ter caixas de coluna nos pisos, optar por contagem centralizada, por vezes é mais pratico e económico, tudo dependerá das potencias e das distancias das derivações etc.
Boas,

Quando te referes a ter contagem centralizado, significa ter dos dipositivos de peroteção para as frações todas no piso 0?

Cpts.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por ENERGY »

Electrobom Escreveu: 04 set 2019, 13:37
ENERGY Escreveu: 23 ago 2019, 20:29
Electrobom Escreveu: 23 ago 2019, 12:37 Boas Amigos,

Na concepção do projeto de Instalações eléctricas coletiva. A caixa de culuna localizada em cada piso deve ser equipada por fusíveis ou disjuntores?

Ctp,
Como já foi dito as caixas de coluna pelas RTIEBT são equipadas com bases de fusíveis cilíndricos, agora deve cumprir o regulamento aplicável ao pais da sua instalação.
Pode também em vez de ter caixas de coluna nos pisos, optar por contagem centralizada, por vezes é mais pratico e económico, tudo dependerá das potencias e das distancias das derivações etc.
Boas,

Quando te referes a ter contagem centralizado, significa ter dos dipositivos de peroteção para as frações todas no piso 0?

Cpts.
Boas
Sim centralização de contadores de energia e respetivas proteções.
Cpts.
Energy
Responder

Voltar para “Dúvidas”