Alguém me sabe dizer em que situações é que a secção do neutro tem
de ser igual á secção das fases, independentemente da secção.
Redução da secção do Neutro
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1911
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
Re: Redução da secção do Neutro
RTIEBT
524.2 - O eventual condutor de neutro deve ter a mesma secção que os condutores de fase:
a) Nos circuitos monofásicos a 2 condutores, seja qual for a sua secção;
b) Nos circuitos monofásicos a 3 condutores e nos circuitos polifásicos cujos condutores de fase tenham secção não superior a 16 mm2, se de cobre, ou a 25mm2 se de alumínio.
524.3 - Nos circuitos polifásicos com condutores de fase de secção superior a 16mm2, se de cobre, ou a 25mm2, se de alumínio, o condutor neutro pode ter uma secção inferior à secção dos condutores de fase se forem verificadas as seguintes condições:
a) A corrente ...etc. etc....
524.2 - O eventual condutor de neutro deve ter a mesma secção que os condutores de fase:
a) Nos circuitos monofásicos a 2 condutores, seja qual for a sua secção;
b) Nos circuitos monofásicos a 3 condutores e nos circuitos polifásicos cujos condutores de fase tenham secção não superior a 16 mm2, se de cobre, ou a 25mm2 se de alumínio.
524.3 - Nos circuitos polifásicos com condutores de fase de secção superior a 16mm2, se de cobre, ou a 25mm2, se de alumínio, o condutor neutro pode ter uma secção inferior à secção dos condutores de fase se forem verificadas as seguintes condições:
a) A corrente ...etc. etc....
Re: Redução da secção do Neutro
Boas
Como referiste independentemente da secção do cabo
Uma das razões é quando temos uma grande componente de harmónicos, o que provocam correntes no neutro bastante elevadas.
Outra razão é se existe protecção contra sobreintensidades no condutor neutro (RTIEBT 473.3.2 e 524.3)
Um abraço
Como referiste independentemente da secção do cabo
Uma das razões é quando temos uma grande componente de harmónicos, o que provocam correntes no neutro bastante elevadas.
Outra razão é se existe protecção contra sobreintensidades no condutor neutro (RTIEBT 473.3.2 e 524.3)