Olá a todos!
Num turismo rural inserido numa área de 3000 m2 em que tenho um edifício principal com cerca de 400 m2 e 4 apartamentos T0 espalhados pelo espaço, onde se insere o turismo rural, como é que efetuavam o projeto ited/itur?
Grato pela atenção dispensada.
Cumprimentos.
Projeto ITED/ITUR
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 281
- Registado: 11 dez 2009, 16:34
- Localização: Leiria
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 30 times
Re: Projeto ITED/ITUR
Não conhecendo a planta (essencial por causa das distâncias) eu trataria isso apenas como ITED, já que será apenas um artigo e uma fracção.
Bastidor com função de ATE e ATI no edifício principal (ou num armário exterior para ficar mais central) e depois um PD em cada apartamento (na prática será uma caixa tipo ATI).
É preciso é atenção aos comprimentos máximos dos cabos (em 3000m2 deve dar para não ultrapassar os 90m) e que no exterior têm de ser adequados a condutas.
Bastidor com função de ATE e ATI no edifício principal (ou num armário exterior para ficar mais central) e depois um PD em cada apartamento (na prática será uma caixa tipo ATI).
É preciso é atenção aos comprimentos máximos dos cabos (em 3000m2 deve dar para não ultrapassar os 90m) e que no exterior têm de ser adequados a condutas.
Re: Projeto ITED/ITUR
Anexo a planta, com o que idealizei para o projeto.
- Anexos
-
- TR.pdf
- (115.41 KiB) Transferido 222 vezes
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 105
- Registado: 05 mar 2012, 11:40
- Localização: Almada
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 16 times
Re: Projeto ITED/ITUR
Boas,
Manual ITED _ Infraestruturas de telecomunicações em edifícios - Edifícios especiais,novos .
O projeto é semelhante á implementação de um edifício ITED.
ATE e os ATI,s deverá ser em cabos FO devido aos comprimentos > 90 metros. (conversores FO para UTP).
CPS
Manual ITED _ Infraestruturas de telecomunicações em edifícios - Edifícios especiais,novos .
O projeto é semelhante á implementação de um edifício ITED.
ATE e os ATI,s deverá ser em cabos FO devido aos comprimentos > 90 metros. (conversores FO para UTP).
CPS