Dúvida em relação ao RTIEBT

Bloqueado
Avatar do Utilizador
Checkmat
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 132
Registado: 12 fev 2008, 20:46
Localização: Porto / Viseu

Dúvida em relação ao RTIEBT

Mensagem por Checkmat »

Boas ppl

Deparei-me com a seguinte situação:
Estava a calcular a corrente admissível para o seguinte modo de instalação de cabos, metodo de refª B (pág. 277 quadro 52H), depois ía ver a corrente admissivel ao quadro correspondente (pág. 405 quadro 52-C2) e só tem até cabos de 120mm :?:

Então e para os cabos de maior secção?

Alguem já se tinha reparado nisso?
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1235
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Has thanked: 4 times
Been thanked: 89 times

Re: Dúvida em relação ao RTIEBT

Mensagem por amoreira »

Podes colocar cabos em paralelo!

Acho que a razão o pq a partir de deternimada secção estar a entubar é dificil,~
mais fácil é instalar grandes secções em caminho de cabos.

De qq maneira vê o anexo.
Anexos
Corr.adm.rar
(21.2 KiB) Transferido 271 vezes
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Avatar do Utilizador
Checkmat
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 132
Registado: 12 fev 2008, 20:46
Localização: Porto / Viseu

Re: Dúvida em relação ao RTIEBT

Mensagem por Checkmat »

Boas

Sim já conhecia esse documento anexo.

O problema é que por exemplo, para cabos colocados em caleiras (sejam mono ou multicondutores), como acontece muitas vezes em PT´s, os cabos do transformador para o Q.G.B.T vêm por essas caleiras, quando temos por exemplo, cabo 3x XV300 + XV300 mm como calcular a corrente admissivel? Pois a tabela não tem esses valores...
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1235
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Has thanked: 4 times
Been thanked: 89 times

Re: Dúvida em relação ao RTIEBT

Mensagem por amoreira »

Algures nas regras técnicas diz que também se pode usar as tabelas dos fabricantes.

Acho que podes considerar cabos unipolares e aplicar os respectivos coeficientes de correcção (modo de inst. , agrupamento etc)

Deixo também mais uma tabela que já aqui tinha deixado á muito tempo, vê se ajuda.
Anexos
Tab_Dimen_RTIEBT.rar
(729.26 KiB) Transferido 289 vezes
CabelteBT.rar
(253.38 KiB) Transferido 251 vezes
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Avatar do Utilizador
Checkmat
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 132
Registado: 12 fev 2008, 20:46
Localização: Porto / Viseu

Re: Dúvida em relação ao RTIEBT

Mensagem por Checkmat »

Boas

Pois, antes de sair o RTIEBT fazia assim como disseste... Consultava as tabelas dos fabricantes 8)

Esses resumos das tabelas estão porreiros, ainda não os tinha visto. Brigado
Bloqueado

Voltar para “Legislação Técnica”