Boa tarde!

Será que alguém me pode explicar como fazer um esquema do Quadro do PT??

Algumas dúvidas que tenho são:
-a potência do transformador é a soma de todas as cargas que tenho nos circuitos multiplicando pelos Ku e Ks??
-a % da tensão de curto-circuito fica a pre-definida pelo programa??

Aguardo as vossas respostas, desde já agradecendo!
Obrigado
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dúvida no ECODIAL

Mensagem por Duzia12 »

Para o PT o transformador era conveniente que fique com uma capacidade de reserva, já que o seu custo pouco pesa e a EP só factura 50% da potência do transformador no mínimo, é boa prática uma reserva de 30 a 40%

Ku-factor de utilização pode variar entre 0,33 a 0,7 devia prever-se o maximo 0,7 a 1

Ks=0,7 mas uma folga de 30 a 40% no transformador Ke=1,3