Boa noite, tenho uma curiosidade, quando construí a minha casa solicitei um ramal trifásico, mas acabei por optar por um contador monofásico.
Esta semana vieram instalar-me um contador dos novos digitais onde entram 2 cabos azui e 2 pretos e só sai um azul e preto.
A minha duvida é: é o contador q transforma o trifásico em monofásico ? e quais as tensões do trifásico em relação ao neutro, têm as 3 220v ?
Obrigado.
Ramal trifásico
Re: Ramal trifásico
O contador apenas faz a leitura do consumo, não transforma trifásico em monofásico ou monofásico em trifásico.
Entre qualquer uma das fases e o neutro a tensão deve ser de aproximadamente 230V. Entre duas fases deve ser de aproximadamente 400V.
Entre qualquer uma das fases e o neutro a tensão deve ser de aproximadamente 230V. Entre duas fases deve ser de aproximadamente 400V.
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Ramal trifásico
Boaspasfn Escreveu: 09 set 2017, 23:34 Boa noite, tenho uma curiosidade, quando construí a minha casa solicitei um ramal trifásico, mas acabei por optar por um contador monofásico.
Esta semana vieram instalar-me um contador dos novos digitais onde entram 2 cabos azui e 2 pretos e só sai um azul e preto.
A minha duvida é: é o contador q transforma o trifásico em monofásico ? e quais as tensões do trifásico em relação ao neutro, têm as 3 220v ?
Obrigado.
Se o contador é monofásico, só entra fase e neutro, e sai fase e neutro, logo 2 condutores a entrar e dois a sair.
Se já tivesse contador trifásico instalado, e pedisse alteração para monofásico, eles apenas desligavam 2 fases na saída do contador, e ficava a funcionar em monofásico de acordo com a potência solicitada e dentro da potência certificada para o local.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 172
- Registado: 08 fev 2010, 23:55
- Localização: Parede
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 10 times
- Contacto:
Re: Ramal trifásico
ENERGY Escreveu: 10 set 2017, 01:14Boaspasfn Escreveu: 09 set 2017, 23:34 Boa noite, tenho uma curiosidade, quando construí a minha casa solicitei um ramal trifásico, mas acabei por optar por um contador monofásico.
Esta semana vieram instalar-me um contador dos novos digitais onde entram 2 cabos azui e 2 pretos e só sai um azul e preto.
A minha duvida é: é o contador q transforma o trifásico em monofásico ? e quais as tensões do trifásico em relação ao neutro, têm as 3 220v ?
Obrigado.
Se o contador é monofásico, só entra fase e neutro, e sai fase e neutro, logo 2 condutores a entrar e dois a sair.
Se já tivesse contador trifásico instalado, e pedisse alteração para monofásico, eles apenas desligavam 2 fases na saída do contador, e ficava a funcionar em monofásico de acordo com a potência solicitada e dentro da potência certificada para o local.
Não conheço os novos contadores mas será que precisam de alguma ponte interna? Pela explicação do tópico inicial fico com essa ideia...

-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Ramal trifásico
Boaspasfn Escreveu: 10 set 2017, 14:45 Muito obrigado pelas respostas.
Estive a observar o contador e fiz confusão, realmente existe um unico par a entrar e outro a sair.
Assim já acredito que tudo está bem ligado.
Cpts.
Energy
Energy