Bom dia,
Numa instalação de um parque de estacionamento ao descoberto, necessitava de aumentar a potência contratada de 13,8kVA para 20,7kVA.
Terei de certificar a instalação para 20,7kVA junto da Certiel pois apenas está certificada para 13,8kVA.
Vai-se ter que alterar cabos de entradas e também protecções nos QE de entrada.
O que é necessário entregar à Certiel? Projeto? Ficha eletrotécnica?
A certificação tem de ser pedida pelo o cliente final? pelo o técnico responsável pela a instalação? Pode ser pela a empresa que vai executar as alterações/obra?
Estas perguntas sei que têm que ser feitas à Certiel. Mas só atendem para questões técnicas às 2ªs e 4ªs de manhã. Queria já ter umas luzes ao certo.
Obrigado.
Aumento de Potência
-
- Curioso
- Mensagens: 20
- Registado: 26 jan 2016, 09:38
- Localização: Maia
- Been thanked: 1 time
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Aumento de Potência
Boasjpguimaraespinto Escreveu: 06 set 2017, 12:31 Bom dia,
Numa instalação de um parque de estacionamento ao descoberto, necessitava de aumentar a potência contratada de 13,8kVA para 20,7kVA.
Terei de certificar a instalação para 20,7kVA junto da Certiel pois apenas está certificada para 13,8kVA.
Vai-se ter que alterar cabos de entradas e também protecções nos QE de entrada.
O que é necessário entregar à Certiel? Projeto? Ficha eletrotécnica?
A certificação tem de ser pedida pelo o cliente final? pelo o técnico responsável pela a instalação? Pode ser pela a empresa que vai executar as alterações/obra?
Estas perguntas sei que têm que ser feitas à Certiel. Mas só atendem para questões técnicas às 2ªs e 4ªs de manhã. Queria já ter umas luzes ao certo.
Obrigado.
Em primeiro lugar, se o somatório de todas as potências do edifício ultrapassarem os 50Kvas, tem de apresentar projeto, e depois todo o processo se desenrola na EDPD etc.
Se a potência do edifício vai ser apenas 20,7Kvas, não necessita de projeto, deve apresentar o pedido num qualquer balcão de atendimento da EDP.
O pedido de certificação da Instalação deve ser pedido diretamente pelo técnico na plantaforma eletrónica da Certiel.
Cpts.
Energy
Energy
- daniel_gg91
- Curioso
- Mensagens: 30
- Registado: 10 out 2013, 11:53
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Re: Aumento de Potência
Boa tarde,
Segue a informação presente no site da CERTIEL.
Segue a informação presente no site da CERTIEL.
- Anexos
-
- Quadro carecem projecto aprovado.pdf
- (58.09 KiB) Transferido 112 vezes
Cump.
Daniel Guerreiro
Daniel Guerreiro