Canalização Enterrada

Mensagem por Pedro Oliveira »

Boa tarde,

Para uma canalização BT entre um Quadro de Entrada e um Quadro Parcial, em LVAV, qual é o regulamentar para enterrar esta canalização?

Nas RTIEBT no 521.9.6 informam que devem os cabos enterrados estar a 60 cm de profundidade. É esta a regra? E podem estar mesmo a 60cm, ou podem estar mais profundos (2, 3 metros?)

Obrigado,
Pedro Oliveira
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Canalização Enterrada

Mensagem por ENERGY »

Boas
Se essa canalização vai ser estabelecida no interior de uma propriedade privada, os 0.60mts, é a profundidade mínima exigida para terrenos normais, se quiser fazer mais fundo fica ao critério de cada um.

Pedro Oliveira Escreveu: 29 mar 2017, 18:01 Boa tarde,

Para uma canalização BT entre um Quadro de Entrada e um Quadro Parcial, em LVAV, qual é o regulamentar para enterrar esta canalização?

Nas RTIEBT no 521.9.6 informam que devem os cabos enterrados estar a 60 cm de profundidade. É esta a regra? E podem estar mesmo a 60cm, ou podem estar mais profundos (2, 3 metros?)

Obrigado,
Pedro Oliveira
Cpts.
Energy