Solução para limitar potência?

Responder
Gil84
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 08 fev 2011, 14:23
Enviou: 2 vezes

Solução para limitar potência?

Mensagem por Gil84 »

Bom dia, procuro uma solução para limitar a potência numa divisão, para que só possa consumir um maximo de aproximadamente 600-700w. Pensei num disjuntor de 2 a 3 amperes, mas fiquei com a duvida se funcionará por causa das curvas. Um disjuntor de 2a curva C apenas activava quando chegasse entre 5 a 10 vezes o valor da intensidade nominal, quer dizer que só iria activar quando chegasse a cerca de 2300watts?
Haverá outra solução mais eficaz que não precise de manutenção tão frequente? (Querendo portanto evitar fusiveis...)


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Solução para limitar potência?

Mensagem por joao-pt »

Um relé máximo de corrente faz o que pretendes, com regulação da corrente máxima e temporizações, com rearme automático ou manual.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Solução para limitar potência?

Mensagem por nelmindo »

Gil84 Escreveu: 03 mar 2017, 10:36 Bom dia, procuro uma solução para limitar a potência numa divisão, para que só possa consumir um maximo de aproximadamente 600-700w. Pensei num disjuntor de 2 a 3 amperes, mas fiquei com a duvida se funcionará por causa das curvas. Um disjuntor de 2a curva C apenas activava quando chegasse entre 5 a 10 vezes o valor da intensidade nominal, quer dizer que só iria activar quando chegasse a cerca de 2300watts?
Haverá outra solução mais eficaz que não precise de manutenção tão frequente? (Querendo portanto evitar fusiveis...)
Um disjuntor não funciona dessa forma. O disjuntor tem um curva de funcionamento, onde tem uma assíntota no valor nominal. O significa o valor de corrente que o atravessa, ultrapassado o valor nominal, mais cedo ou mais tarde o disjuntor disparará. Isso de dizer que dispara 5 a 10x o I nominal, não está 100% correto.

Protecção contra sobrecargas
• IB ≤ In ≤ Iz
• I2 ≤ 1,45 Iz
IB – é a corrente de serviço do circuito em amperes
In – é a corrente estipulada do dispositivo de protecção (consultar as tabelas)
I2 – é corrente convencional de funcionamento, do dispositivo de protecção (consultar as tabelas)
Iz – é a corrente admissível na canalização (consultar as tabelas)

A intensidade convencional de não fusão ou não funcionamento (Inf = 1,1 x In) é a intensidade de corrente que deve poder ser suportada pelo elemento fusível ou disjuntor, sem este fundir ou disparar, durante o tempo convencional.
A intensidade convencional de fusão ou funcionamento (If, agora I2) é a intensidade de corrente que deve provocar a fusão do elemento fusível ou disparar o disjuntor num tempo não superior ao tempo convencional.

Resumindo: o fabricante deve garantir que o fusível não funda ou disjuntor dispare quando atravessado por uma corrente Inf até que o tempo convencional seja atingido. Além disso deve garantir que funda ou dispare quando atravessado por uma corrente If ou I2 antes de atingir o tempo convencional.
O tempo convencional tem os valores seguintes:
a) Para fusíveis ou disjuntores de intensidade nominal igual ou inferior a 63 A : 1h;
b) Para fusíveis ou disjuntores de intensidade nominal superior a 63 A e igual ou inferior a 160 A : 2h;
...

Isto independentemente da sua curva característica.
A curva característica apenas define a corrente instantânea de disparo (Instantaneous tripping current), que é toda a corrente que tenha o valor máximo de 100ms:
curva B acima de 3xIn até 5xIn
curva C acima de 5xIn até 10xIn (e aqui está a referencia que encontrou ou lhe ensinaram em algum lado)
curva D acima de 10xIn até 20xIn
curva K acima de 8xIn até 12xIn
Gil84
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 08 fev 2011, 14:23
Enviou: 2 vezes

Re: Solução para limitar potência?

Mensagem por Gil84 »

Muito obrigado pelas respostas, vou pesquisar sobre o relé, e obrigado pelo esclarecimento dos disjuntores.
Responder