Boas pessoal...
Imaginemos um local que tem tomadas normais e tomadas de socorro, que em casa de falha de energia são alimentadas por ups!
A ups estará ligada ao quadro e em caso de falha de energia continua a alimentar essas tomadas...
A minha questão é, se o quadro elétrico poderá estar dividido de forma a que apenas por exemplo um diferencial esteja alimentado pela ups ou se neste caso tem sempre de se fazer dois quadros diferentes, um para os circuitos ditos normais e outro para os circuitos de socorro?
Quadro de socorro
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
- daniel_gg91
- Curioso
- Mensagens: 30
- Registado: 10 out 2013, 11:53
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Quadro de socorro
Boa noite, se a UPS já está a alimentar o quadro, neste caso ficará a alimentar todas os circuitos finais do Quadro.
Existe claro a possibilidade de fazer deslastre das cargas que não quer que fiquem ligadas.
Existe claro a possibilidade de fazer deslastre das cargas que não quer que fiquem ligadas.
Cump.
Daniel Guerreiro
Daniel Guerreiro
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 666
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Localização: Alentejo
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 78 vezes
Re: Quadro de socorro
Mas sendo assim, todo o quadro seria "quadro de socorro" e parece-me que não era essa a pergunta.daniel_gg91 Escreveu:Boa noite, se a UPS já está a alimentar o quadro, neste caso ficará a alimentar todas os circuitos finais do Quadro.
Existe claro a possibilidade de fazer deslastre das cargas que não quer que fiquem ligadas.
Não sei o que diz a lei (ou se há algum constrangimento legal) mas eu colocaria essa parte do quadro separada fisicamente do resto do quadro e com um inversor à entrada (para o caso da UPS falar, ou em caso de manutenção da mesma, essa secção do quadro continuar a funcionar).
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: Quadro de socorro
Pois Luís! Realmente não encontro nada na lei que proíba ou não... mas aqui parece me que o melhor é menos arriscado será instalar a parte este quadro, alimentado simplesmente pela ups!luisilva78 Escreveu:Mas sendo assim, todo o quadro seria "quadro de socorro" e parece-me que não era essa a pergunta.daniel_gg91 Escreveu:Boa noite, se a UPS já está a alimentar o quadro, neste caso ficará a alimentar todas os circuitos finais do Quadro.
Existe claro a possibilidade de fazer deslastre das cargas que não quer que fiquem ligadas.
Não sei o que diz a lei (ou se há algum constrangimento legal) mas eu colocaria essa parte do quadro separada fisicamente do resto do quadro e com um inversor à entrada (para o caso da UPS falar, ou em caso de manutenção da mesma, essa secção do quadro continuar a funcionar).
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1911
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
Re: Quadro de socorro
Boas,
a concepção do quadro, a alimentar pela UPS , com a protecção do(s) circuitos de tomadas socorridas está relacionada com a envergadura da instalação.
Para uma UPS destinada a alimentar um grupo de tomadas, basta que se instale um pequeno quadro a jusante desta, sendo a UPS alimentada por circuito próprio no quadro de distribuição.
Ohmico
a concepção do quadro, a alimentar pela UPS , com a protecção do(s) circuitos de tomadas socorridas está relacionada com a envergadura da instalação.
Para uma UPS destinada a alimentar um grupo de tomadas, basta que se instale um pequeno quadro a jusante desta, sendo a UPS alimentada por circuito próprio no quadro de distribuição.
Ohmico