Boa tarde,
Se substituir um TRE numa instalação MT/BT existente tenho de colocar o processo na DGEG como se de uma nova instalação se tratasse?
(NOTA: Houve mudança de proprietário e renovações/melhorias nas Instalações Elétricas mas as potências (requisitada e contratada) continuam idênticas ao que era)
Obrigado desde já pela vossa resposta e ajuda.
Cumprimentos,
Vasconcelos
TRE de uma instalação remodelada
-
- Curioso
- Mensagens: 24
- Registado: 14 jan 2008, 16:46
- Localização: Portugal
- Has thanked: 7 times
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 571
- Registado: 08 mai 2008, 17:52
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 17 times
Re: TRE de uma instalação remodelada
É necessário fazer um averbamento das instalações na DGEG. Segue documentos necessários para fazer o averbamento. Relativamente ao melhoramento das instalações, caso haja alteração das instalações será necessário um projeto a colocar na DGEG e posterior vistoria. Caso não pretenda passar por isso bastará fazer o averbamento a apresentar o termo de responsabilidade e o relatório mod. 937 com a documentação do novo TREIE.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.