compressor trifásico
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 1
- Registado: 19 mar 2008, 10:44
compressor trifásico
Para um compressor trifasico com consumo de 36 Amperes que valor se pode requisitar ao fornecedor de inergia electrica
- rebelocruz
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1517
- Registado: 31 dez 2007, 17:22
- Localização: Porto
- Been thanked: 3 times
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1911
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
Re: compressor trifásico
Pelas minhas contas não chega, mas já agora se não se importar podia dizer como se chega a esse valor.rebelocruz Escreveu:Boas
Se é só para o compressor podes pedir 17,5kVA.
Pa = (1,73 x 400V x 36A) : 1000 = 24,912 KVA
Para além disto ainda é necessário contar com o arranque...
Re: compressor trifásico
eu para obter as potencias contratadas da EDP uso uma conta simples... mutiplico a corrente em multiplos de 5 por 690 se for trifásico ou 230 se for monofásico, acho que é obvio de onde vem estas constantes...
Por isso faz as contas, 36A precisas no minimo 40A, deduso que seja um compressor trifásico com qualquer coisa como 25KW (35cv) de Potencia não?
Tens de contratar 40A Trifásicos e rezar para a corrente de arranque não dispare o DCP da EDP.
Por isso faz as contas, 36A precisas no minimo 40A, deduso que seja um compressor trifásico com qualquer coisa como 25KW (35cv) de Potencia não?
Tens de contratar 40A Trifásicos e rezar para a corrente de arranque não dispare o DCP da EDP.
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: compressor trifásico
Boas
Pode não chegar para 22Kw, dado o pico da passagem de estrela-triangulo ser mais elevado.
Não esquecer que normalmente não trabalha só o compressor.
Cump.
Mário
Pode não chegar para 22Kw, dado o pico da passagem de estrela-triangulo ser mais elevado.
Não esquecer que normalmente não trabalha só o compressor.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
- rebelocruz
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1517
- Registado: 31 dez 2007, 17:22
- Localização: Porto
- Been thanked: 3 times
Re: compressor trifásico
burnin Escreveu:eu para obter as potencias contratadas da EDP uso uma conta simples... mutiplico a corrente em multiplos de 5 por 690 se for trifásico ou 230 se for monofásico, acho que é obvio de onde vem estas constantes...
Por isso faz as contas, 36A precisas no minimo 40A, deduso que seja um compressor trifásico com qualquer coisa como 25KW (35cv) de Potencia não?
Tens de contratar 40A Trifásicos e rezar para a corrente de arranque não dispare o DCP da EDP.
Boas
Aqui fica a justificação
17500/690=25A/fase
O valor que 36A deduzi que era o total ou seja 12A/fase
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz