instalação electrica aguenta forno de encastrar?

Responder
togue
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 09 out 2011, 11:39

instalação electrica aguenta forno de encastrar?

Mensagem por togue »

Boa tarde.

Sou um leigo.

Moro num apartamento dos anos 60 com uma instalação monofásica.
Quero instalar um forno electrico encastrado.

Neste momento a potência contratada é de 3,45 kVA.

A instalação aguenta com um forno de 2,5KW?
E de 3000W?


Parece-me que não posso aumentar muito a potência contratada sem mexer na instalação electrica mais inspecção mais pagamentos À EDP, etc



Obrigado
ANtónio Guedes
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Been thanked: 191 times

Re: instalação electrica aguenta forno de encastrar?

Mensagem por joao-pt »

3,45 kVA para 3000W é arriscado, mesmo 2500W já não dará para grandes aventuras, especialmente de inverno em que é mais frequente existirem aquecedores ligados, etc.

A instalação eléctrica está preparada para receber o forno?
Responder

Voltar para “Dúvidas”