shunt eléctrico

Responder
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

shunt eléctrico

Mensagem por catlopes »

Boa noite

Já procurei em vários fabricantes, mas não encontro um shunt para um contactor da schneider eletric.
Queria algo isolado para shuntar 2 polos do contactor. Tipo esse grafo que coloco em anexo.
Alguém me sabe indicar a referência ou onde encontrar.
Obrigado
Energeticamente Carlota Lopes
Anexos
205696-tesys-d.jpg
205696-tesys-d.jpg (12.99 KiB) Visto 433 vezes
s1-m1-25_-_abb.jpg
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5438
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 201 vezes

Re: shunt eléctrico

Mensagem por nelmindo »

catlopes Escreveu:Boa noite

Já procurei em vários fabricantes, mas não encontro um shunt para um contactor da schneider eletric.
Queria algo isolado para shuntar 2 polos do contactor. Tipo esse grafo que coloco em anexo.
Alguém me sabe indicar a referência ou onde encontrar.
Obrigado
Energeticamente Carlota Lopes

Não percebi, nem as imagens batem certo com o que pede.
Quer unir 3 polos como o contatos estrela do sistema arranque estrela tringulo, "shuntando-os"?
Quer colocar 2 pólos em paralelo, para aumentar a corrente?
Quer colocar condutores maiores do que a secção permitida pelo contador? É que a foto do "ligador" da ABB que colocou, faz isso mesmo.
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: shunt eléctrico

Mensagem por catlopes »

o que eu quero: é um shunt de 2 polos do contactor.
De que forma é realizado não interessa. Desde que não seja a cabo.

Alternativa: será que existe um contactor de 60 A de 1 polo?
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: shunt eléctrico

Mensagem por joao-pt »

Será que um relé de estado sólido não serve?