Corrente absorvida por cada quadro eletrico

Responder
mluzia
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 28 jan 2016, 09:26

Corrente absorvida por cada quadro eletrico

Mensagem por mluzia »

Boa tarde,

Deparei-me com uma questão para a qual tenho duvidas em responder:

Tenho um feeder trifasico numa substação com disponibilidade de 800A

Pretendo alimentar 3 quadros eletricos trifasicos:

Quadro 1: S=46KVA

Quadro2: S=46KVA

Quadro 3: S= 120KVA

O eletricista questionou-me quanto á corrente que necessitaria para alimentar os 3 quadros acima mencionados, é correto afirmar que:

Quadro1: corrente absorvida = S/(raiz(3) * Uc) = 46000/(1.7*400) = 68A

Quadro2: corrente absorvida = S/(raiz(3) * Uc) = 46000/(1.7*400) = 68A

Quadro3: corrente absorvida = S/(raiz(3) * Uc) = 120000/(1.7*400) = 176A


Corrente necessária para alimentar 3 quadros = 312A


cpmts.
Responder