calculo da queda de tensão

Responder
mluzia
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 28 jan 2016, 09:26

calculo da queda de tensão

Mensagem por mluzia »

Boa tarde,

Estou a dimensionar um quadro monofasico, alimentado a partir de um PT e respetivos circuitos terminais.

Um dos circuitos deste quadro vai alimentar 4 transmissores de pressão (S transmissor = 10 VA, para os quatro transmissores S= 40VA)

Do quadro até á caixa de distribuição são 25 metros, sendo que da caixa de distribuição até cada um dos transmissores são 5 metros.

Surgiu-me a seguinte duvida:

1 - Para verificação da secção a utilizar e respectivas protecções a utilizar, cheguei aos seguintes valores:

Ib = 0.18A

In = 16A

Iz = 36A x 0.96x0.73 = 25.22A (metodo de referencia E, esteira ao ar livre / 0.96 fator de correção para Tambiente = 35ºC / 0.73 por agrupamento de mais de 9 circuitos)

I2 = 1.45xIz = 23.2 A

As condições:

Ib<In<Iz e I2<1.45Iz são verificadas

No entanto o facto de IZ=25.22A ser maior que o I2= 23.2A gerou-me alguma confusão, existe algum problema com esta situação?

2 - Critério de queda de tensão

é correto para dimensionamento do cabo a utilizar na instalação quadro eléctrico ---> caixa distribuição ----> transmissor (equipamento final), considerar S=40VA e comprimento = 25 + 5 metros??
Responder