Corrente de Serviço Ib

Responder
mluzia
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 28 jan 2016, 09:26

Corrente de Serviço Ib

Mensagem por mluzia »

Boa tarde,

depois de calcular Ib(corrente de serviço) através da formula Ib=S/U, devo afetar a mesma de fatores correção associados á temperatura e ao agrupamento de condutores etc.... á semelhança das correções que se efetuam quando o calculo de IZ (corrente admissivel canalização).

Nunca afetei Ib de nenhum fator de correção, mas li na documentação da Schneider electric que a mesma deveria ser corrigida da seguinte forma:

Ib corrigida = Ib/(k1xk2), onde:

K1 - correção de temperatura para temperaturas ambientes diferentes de 30ºC

K2 - correção associada ao agrupamento de canalizações


Obgdo.

Cpmts
Responder