Boa tarde,
gostaria de saber o seguinte:
- Qual o IP minimo da iluminação numa garagem/cave "meia" enterrada.
- Qual a altura minima das tomadas nessa mesma garagem e numa lavandaria da casa (tomadas de usos gerais e das máquinas de lavar e secar).
Obrigado
Iluminação e tomadas
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 8
- Registado: 01 mar 2012, 11:24
- Been thanked: 1 time
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Iluminação e tomadas
Boas
Em regra geral as armaduras estanques instaladas nas garagens, têm IP65.
Nas garagens as tomadas são do tipo estanque e normalmente são a 1.20Mts de altura, tudo isto porque por vezes estas garagens são alvo de lavagem à mangueirada, etc.
Nos locais de lavandaria do tipo doméstico, as tomadas são do tipo normal 2P+T Schuco com alveolos protegidos.
Maquinas de lavar, secar, etc, as tomadas ficam acima do nivel do esgoto e da torneira da agua, ou seja 0.70/0.80cm do pavimento, as restantes tomadas ficam a 0.30cm do pavimento, e em cima das bancadas a altura varia consoante o gosto e a decoração do espaço, ou seja entre 1.10/1.20Mts de altura.
Em regra geral as armaduras estanques instaladas nas garagens, têm IP65.
Nas garagens as tomadas são do tipo estanque e normalmente são a 1.20Mts de altura, tudo isto porque por vezes estas garagens são alvo de lavagem à mangueirada, etc.
Nos locais de lavandaria do tipo doméstico, as tomadas são do tipo normal 2P+T Schuco com alveolos protegidos.
Maquinas de lavar, secar, etc, as tomadas ficam acima do nivel do esgoto e da torneira da agua, ou seja 0.70/0.80cm do pavimento, as restantes tomadas ficam a 0.30cm do pavimento, e em cima das bancadas a altura varia consoante o gosto e a decoração do espaço, ou seja entre 1.10/1.20Mts de altura.
Inforpeido Escreveu:Boa tarde,
gostaria de saber o seguinte:
- Qual o IP minimo da iluminação numa garagem/cave "meia" enterrada.
- Qual a altura minima das tomadas nessa mesma garagem e numa lavandaria da casa (tomadas de usos gerais e das máquinas de lavar e secar).
Obrigado
Cpts.
Energy
Energy
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 8
- Registado: 01 mar 2012, 11:24
- Been thanked: 1 time
Re: Iluminação e tomadas
Obrigado pela resposta, a garagem é de uma habitação, o IP minimo da iluminação é 65.
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Iluminação e tomadas
[Boas
O IP mínimo penso ser IP 20
quote="Inforpeido"]Obrigado pela resposta, a garagem é de uma habitação, o IP minimo da iluminação é 65.[/quote]
O IP mínimo penso ser IP 20
quote="Inforpeido"]Obrigado pela resposta, a garagem é de uma habitação, o IP minimo da iluminação é 65.[/quote]
Cpts.
Energy
Energy
Re: Iluminação e tomadas
Para o caso de uma garagem de habitação, o mínimo será IP20 se não houver lavagens e se não for uma garagem com poeiras.
Havendo possibilidade de lavagens deveria instalar pelo menos IP 44.
Havendo possibilidade de lavagens deveria instalar pelo menos IP 44.
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Iluminação e tomadas
Após consulta com a CERTIEL, o IP nos locais acima referidos por mim em Habitação só precisam de IP20 (como mínimo).Inforpeido Escreveu:Boa tarde,
gostaria de saber o seguinte:
- Qual o IP minimo da iluminação numa garagem/cave "meia" enterrada.
- Qual a altura minima das tomadas nessa mesma garagem e numa lavandaria da casa (tomadas de usos gerais e das máquinas de lavar e secar).
Obrigado
Para as máquinas de lavar deixo uma tomada a 1,1m se for para uma máquina de instalação livre, mas conforme foi dito, a 0,8m também me parece bem.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)