Tendo em conta que houve uma redução das instalações elétricas de uma instalação para uma potência instalada de 50 kVA, e tentando aproveitar ao máximo as instalações existentes, é possível ter um fusível de 100A para proteger o cabo de 25mm e ter um corte geral do tipo omnipolar de 125A no quadro a alimentar? O esquema elétrico em anexo está correto?
- Anexos
-
- Projeto.pdf
- (17.68 KiB) Transferido 47 vezes
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 694
- Registado: 18 abr 2010, 12:23
- Localização: Setúbal
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Re: Redução instalação alimentada PT
Boas!
Na minha opinião está correto, no entanto a sensibilidade do diferencial dos circuitos de tomadas deveria ser o de 30mA. e o de 300mA na iluminação.
Cumprs.
Na minha opinião está correto, no entanto a sensibilidade do diferencial dos circuitos de tomadas deveria ser o de 30mA. e o de 300mA na iluminação.
Cumprs.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 571
- Registado: 08 mai 2008, 17:52
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Redução instalação alimentada PT
Josecalado Escreveu:Boas!
Na minha opinião está correto, no entanto a sensibilidade do diferencial dos circuitos de tomadas deveria ser o de 30mA. e o de 300mA na iluminação.
Cumprs.
Muito obrigado pela resposta.