Os regulamentos não obrigam a protecção nas caixas de colunas em caso de certas condições, por isso caberia á EDP pagar os custos aos proprietários
Um abraço
Os seccionador fusível na caixa de coluna a EDP devia pagar
Re: As bases fusíveis nas caixas de colunas a EDP devia pagar
Eu não consigo entender o que queres dizer, explica te melhor.
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: As bases fusíveis nas caixas de colunas a EDP devia pagar
Olá
803.4.10—Caixas de coluna.
As caixas de coluna devem satisfazer às regras indicadas
nas secções 803.4.10.1 a 803.4.10.3.
803.4.10.1 — As caixas de coluna devem ser instaladas
nos andares correspondentes às instalações eléctricas (de
utilização) servidas pelas entradas que delas derivam e
devem ser dotadas de tampa com dispositivo de fecho que
garanta a sua inviolabilidade.
803.4.10.2 — As caixas de coluna devem ser previstas
para a derivação de entradas trifásicas, mesmo que, quando
do seu estabelecimento, delas sejam derivadas apenas
entradas monofásicas.
803.4.10.3 — Se a protecção contra sobreintensidades
situada no início da coluna garantir também a protecção
contra curtos-circuitos das entradas, podem dispensar-se,
nas caixas de coluna, as protecções contra sobreintensidades
803.4.10—Caixas de coluna.
As caixas de coluna devem satisfazer às regras indicadas
nas secções 803.4.10.1 a 803.4.10.3.
803.4.10.1 — As caixas de coluna devem ser instaladas
nos andares correspondentes às instalações eléctricas (de
utilização) servidas pelas entradas que delas derivam e
devem ser dotadas de tampa com dispositivo de fecho que
garanta a sua inviolabilidade.
803.4.10.2 — As caixas de coluna devem ser previstas
para a derivação de entradas trifásicas, mesmo que, quando
do seu estabelecimento, delas sejam derivadas apenas
entradas monofásicas.
803.4.10.3 — Se a protecção contra sobreintensidades
situada no início da coluna garantir também a protecção
contra curtos-circuitos das entradas, podem dispensar-se,
nas caixas de coluna, as protecções contra sobreintensidades