[DUVIDAS] - Interruptores diferenciais em instalações monofásicas

Responder
RJCA

[DUVIDAS] - Interruptores diferenciais em instalações monofásicas

Mensagem por RJCA »

Saudações.
Aqui estou eu com mais uma duvida que é a seguinte. Num quadro eléctrico de entrada de corrente monofásica podemos usar logicamente interruptores diferenciais monofásicos ou podemos usar trifásicos? A minha ideia era proteger o máximo de disjuntores monofásicos de uma instalação eléctrica com a adição de um interruptor diferencial. O meu problema é que sendo monofásico ou coloco de 25A/0,300mA ou de 63A/0,0300mA que são os equipamentos que tenho em stock. Se optar por interruptor diferencial de 40A/0,300mA os que tenho são de 4 pólos... :cry:

Help???

Outra questão já agora. Tenho também 1 interruptor diferencial monofásico de 16A/0,010mA. Este equipamento pode ser utilizado para um circuito de 1 tomada para colocar numa casa de banho para ligar um secador (a senhora de casa adora secar o cabelo a secador)?

Desde já agradecendo as vossas respostas...

A foto da "vítima"
Imagem
kurt
Curioso
Curioso
Mensagens: 60
Registado: 18 ago 2010, 18:06
Enviou: 1 vez

Re: [DUVIDAS] - Interruptores diferenciais em instalações monofásicas

Mensagem por kurt »

O mais apropriado seria o de 25 ou de 40 ampere, aquele que for compativel com seu disjuntor principal.
Se for trifasico em rede mono, passar um dos fios por dois polos em série.
Não tem necessidade de outro só na tomada pois o circuito todo ja estara protegido.
att
Responder