Proximidade de instalações eléctricas com instalações de gás

Mensagem por dantas078 »

Bom dia.

Alguém me sabe dizer qual o afastamento mínimo ou condições mínimas para a instalação de condutas de gás a acompanhar caminhos de cabos de uma instalação eléctrica?

Nas RTIEBT 803.2.3.2 definem algumas coisas em que fico a perceber que tem que existir sempre uma barreira fixa em alvernaria ou betão. Mas referem sempre que é para "canalizações das instalações colectivas e entradas", no meu caso a dúvida é no interior de uma instalação industrial (canalizações individuais).

Alguém me esclarece o que devo fazer?
Cumprimentos,
Dantas078
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Proximidade de instalações eléctricas com instalações de gás

Mensagem por angel_of_diablo »

dantas078 Escreveu:Bom dia.

Alguém me sabe dizer qual o afastamento mínimo ou condições mínimas para a instalação de condutas de gás a acompanhar caminhos de cabos de uma instalação eléctrica?

Nas RTIEBT 803.2.3.2 definem algumas coisas em que fico a perceber que tem que existir sempre uma barreira fixa em alvernaria ou betão. Mas referem sempre que é para "canalizações das instalações colectivas e entradas", no meu caso a dúvida é no interior de uma instalação industrial (canalizações individuais).

Alguém me esclarece o que devo fazer?
Sugiro a leitura da seção 528.2 - Vizinhança com canalizações não eléctricas, que pelo que percebo é de 3 cm desde que cumpra outros requisitos.

Se as canalizações fossem enterradas, então a seção 521.9.6 indica a distância necessária, 20 cm.