Medição da malha de defeito - TN-C

Mensagem por parreirajoao »

No regime de neutro TN-C, costumam efetuar a medição da malha de defeito, tal como indicado na secção 612.6.1?

Fazem-no para TODOS os circuitos com regime TN-C?

Já tiveram situação em que o valor é elevado, verificando-se que a proteção a montante não dispara em caso de um curto fase-terra?

Qual a solução que adotam? Colocam RCDs ou aumenta a secção dos condutores?

Na obra onde eu tive na Alemanha, o cliente solicitou a verificação da malha de defeito, para TODOS os circuitos.

É normal fazer-se em Portugal? Na vistoria das DREs, eles exigem?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Medição da malha de defeito - TN-C

Mensagem por joaoosvaldo »

Na minha opinião deveriam ser todos os circuitos medidos, mas não sei se exigem isto? Porque senão que garantia existe que os comprimentos máximos foram efetivamente respeitados!?

Se os cabos forem de quatro condutores com o PEN, não sendo neste caso possível transformar em TN-S, não se podem colocar RCD's porque não podemos separar o N do PE. Por isso a solução terá de passar por alterar os cabos.