Bom dia,
Imaginem um edifício multifamiliar com a seguinte constituição.
Cobertura
Desvão
Piso4: 2 frações habitacionais
Piso3: 2 frações habitacionais
Piso2: 2 frações habitacionais
Piso1: 2 frações habitacionais
Piso0: 1 Comércio do lado esquerdo + 1 Escritório do lado direito
Piso-1: Estacionamentos
Podemos ligar os ATi´s do comércio e o escritório ao ATE inferior do edifício?
Devemos fazer projectos separados por habitação, comércio, escritório ou podemos fazer num só?
Obrigado a todos!
Multifamiliar com comércio, escritórios e garagens
-
- Curioso
- Mensagens: 26
- Registado: 06 mai 2015, 11:27
- Localização: Trofa
- Has thanked: 8 times
Re: Multifamiliar com comércio, escritórios e garagens
O projeto ITED é um só.
"alimentas" o ATE e daí envias para todos os ati incluindo os dos comercios
"alimentas" o ATE e daí envias para todos os ati incluindo os dos comercios
Re: Multifamiliar com comércio, escritórios e garagens
Obrigado pelas respostas.
Sendo que no piso -1 tenho garagens para estacionamentos o Manual ITED 3ª edição recomenda a instalação de pelo menos uma tomada de pares de cobre nos parqueamentos e garagens.
Pode-se colocar um ATI de serviços comuns ligado ao ATE_inferior no Piso 0, fazendo ligação à tomada que ficará no piso -1?
Cumprimentos, e obrigado mais uma vez!

Sendo que no piso -1 tenho garagens para estacionamentos o Manual ITED 3ª edição recomenda a instalação de pelo menos uma tomada de pares de cobre nos parqueamentos e garagens.
Pode-se colocar um ATI de serviços comuns ligado ao ATE_inferior no Piso 0, fazendo ligação à tomada que ficará no piso -1?
Cumprimentos, e obrigado mais uma vez!