Tenho um amigo que está a fazer uma vivenda.
Esta é constituida por uma entrada ao nível do R/Cão+ 1.º andar e anexos no R/C para lavandaria e garagens.
A munha dúvida é a segunte se eu instalar somente no R/C o DCP da EDP e um disjuntor ou nao de 4x63 A a cabo XV 10mm^2 para alimetar o do 1ºo piso que alimentará dois parcias um na lavandaria e outro na zona de garagem.~
Esta solução permite-me o control de toda a intalação no quadro do 1º piso.
A dúvida é a seguinte, poderei dispensar o Q.G. o disjuntor de 4x63A iá que a montante tem o DCP da EDP.
O diferencial de 4x63 A é para permitir agora 1x30A ou 1x45 A e no fururo 1x60
Corte Geral de 4x63A
Re: Corte Geral de 4x63A
Boas! Do que sei, muito embora o DCP tenha o calibre que necessitas, num QG, tens sempre de por corte geral....
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Corte Geral de 4x63A
Houve mal entendido o que queria dizer é que a entrada ao nivel do R/C com DCP no R/C ou coloco só um corte geral de 4x63 A a alimentar o quadro do 1.º piso e este os parciais.
Já numa instalação a Certiel aceitou isso, pois se na entrada colocar 4x63 A no andar tenho de colocar 4x63A
Já numa instalação a Certiel aceitou isso, pois se na entrada colocar 4x63 A no andar tenho de colocar 4x63A