Luz de imergência prédio!

Responder
DEUS AMIGO
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 17 nov 2010, 22:55
Localização: Não me lembro estou com Alzaimer!
Been thanked: 1 time

Luz de imergência prédio!

Mensagem por DEUS AMIGO »

Estou a executar uma coluna e serviços comuns num prédio antigo para certificar e na qual me surgiu uma duvida, será obrigatório executar instalação de luz de imergência?
Avatar do Utilizador
daniel_gg91
Curioso
Curioso
Mensagens: 30
Registado: 10 out 2013, 11:53
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times

Re: Luz de imergência prédio!

Mensagem por daniel_gg91 »

Boa noite caro colega.
Para edifícios de remodelação não é "obrigatório" colocar blocos autónomos nem luminárias de segurança, no entanto se puder colocar não irá perder nada a instalação, pelo contrario, vai valorizar em termos de segurança em caso de emergência.

Abraço
Cump.
Daniel Guerreiro
filipeli
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 06 jan 2010, 19:27

Re: Luz de imergência prédio!

Mensagem por filipeli »

Luz de imergência? Ou de Emergência?
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Re: Luz de imergência prédio!

Mensagem por CAOR »

Carago ganda engano! Obg.p/observação!
A partir daqui vou dedicar á ortografia neste forum!
Quadrista
Curioso
Curioso
Mensagens: 87
Registado: 05 mar 2015, 12:04
Localização: Baguim do Monte
Been thanked: 7 times

Re: Luz de imergência prédio!

Mensagem por Quadrista »

Boas

Sem duvida, vai valorizar e muito o prédio.

Cpts
SAntunes
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 09 out 2014, 11:39

Re: Luz de imergência prédio!

Mensagem por SAntunes »

Pelas RTIEBT, em edifícios de habitação só é obrigatória iluminação de segurança em edifícios com mais de 28 m de altura.
Stark
Curioso
Curioso
Mensagens: 41
Registado: 05 nov 2015, 07:07
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: Luz de imergência prédio!

Mensagem por Stark »

DEUS AMIGO Escreveu:Estou a executar uma coluna e serviços comuns num prédio antigo para certificar e na qual me surgiu uma duvida, será obrigatório executar instalação de luz de imergência?
E o circuito de iluminação de emergência tem que passar na coluna montante?

Gastavas muito menos cabo se fizesses uma prumada de alto a baixo, pela caixa de escadas... Mas, óbviamente que não estou a ver a obra...
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Re: Luz de imergência prédio!

Mensagem por CAOR »

Essa não percebi ? tem na coluna montante? se passar tem de ser á parte da coluna :lol:
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Has thanked: 36 times
Been thanked: 29 times

Re: Luz de imergência prédio!

Mensagem por Pedro Barradas »

Seria uma grande mais valiar prever a instalação de iluminação de segurança/ emergência.
Quem cria renasce todos os dias...
Stark
Curioso
Curioso
Mensagens: 41
Registado: 05 nov 2015, 07:07
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: Luz de imergência prédio!

Mensagem por Stark »

CAOR Escreveu:Essa não percebi ? tem na coluna montante? se passar tem de ser á parte da coluna :lol:
O colega DEUS AMIGO referiu que estava a trabalhar numa coluna e que pretendia passar iluminação de emergência. E eu apenas estava a tentar perceber se o que ele pretendia era passar o circuito no trajecto da coluna, pois foi o que eu deduzi.
Responder