Mensagem por Silva Lopes »

Viva.

Estou a realizar um projecto no qual necessito da vossa opinião. Pretendo instalar um grupo gerador, para alimentar 6 quadros (1 de entrada + 5 parciais).
O objectivo é alimentar a potência de socorro e não a potência total, ou seja, imagine-se uma situação com três quadros com 200 KVA, 40 KVA e 20 KVA, apenas 60 KVA, 20 KVA e 10 KVA necessitam de alimentação.

Qual a melhor solução a aplicar para solucionar este problema?

Obrigado e cumprimentos.
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 304
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Has thanked: 1 time
Been thanked: 5 times

Re: Grupo Gerador

Mensagem por Pimenta »

Tem de explicar melhor a sua pergunta... O grupo gerador alimenta só o geral ou existem geradores individuais para cada quadro?
Silva Lopes
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 11 mar 2015, 10:18

Re: Grupo Gerador

Mensagem por Silva Lopes »

Viva.

Peço desculpa pela limitação na pergunta e agradeço a atenção.
O objectivo seria fazer a instalação de somente um grupo gerador, devendo ser ligado ao quadro principal e ser responsável pela alimentação das potências de socorro estipuladas anteriormente.

Cumprimentos
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 304
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Has thanked: 1 time
Been thanked: 5 times

Re: Grupo Gerador

Mensagem por Pimenta »

Silva Lopes Escreveu:Viva.

Peço desculpa pela limitação na pergunta e agradeço a atenção.
O objectivo seria fazer a instalação de somente um grupo gerador, devendo ser ligado ao quadro principal e ser responsável pela alimentação das potências de socorro estipuladas anteriormente.

Cumprimentos
Mas se quer alimentar só potências de socorro, não seria melhor criar por exemplo um Q.SEG. que alimentasse tudo o que pretende? E assim, em caso de emergência, apenas esse quadro é alimentado. Ou seja, o Q.T.C. controla se o tal Q.SEG. é alimentado pelo Q.E.G. ou pelo gerador...
Não será isso que pretende?
Quadrista
Curioso
Curioso
Mensagens: 87
Registado: 05 mar 2015, 12:04
Localização: Baguim do Monte
Been thanked: 7 times

Re: Grupo Gerador

Mensagem por Quadrista »

Boas

Podes além da solução do "Q. SEG." colocar desastres nos vários quadros, para quando entrar o grupo gerador os circuitos normais caírem.