dúvida nas tomadas ?

Responder
francisco
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 03 jul 2012, 18:11

dúvida nas tomadas ?

Mensagem por francisco »

Bom dia
sou eletricista há quase 25 anos. sempre ou quase sempre que vou trocar tomadas por elas estarem estragadas, deparo me com o fio azul(neutro) caldeado(fio ressequido). Isto acontece me em fabricas, habitaçoes, pavilhoes,etc. eu estudei eletricidade e no meu tempo não se estudava ondas harmonicas, será pela ifluencia das ondas harmonicas ou por outro motivo que desconheço?
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 706
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Been thanked: 24 times

Re: dúvida nas tomadas ?

Mensagem por justme »

Boas,

isso acontece devido ao aquecimento provocado por maus contactos entre a tomada e a ficha ou nos terminais onde os fios ligam. Potencias elevadas em conjunto com o que referi atrás favorecem esse fenómeno.

Um abraço
francisco
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 03 jul 2012, 18:11

Re: dúvida nas tomadas ?

Mensagem por francisco »

a minha dúvida é porque é sempre o neutro(azul)



obrigado
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 706
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Been thanked: 24 times

Re: dúvida nas tomadas ?

Mensagem por justme »

Boas,

não tenho essa ideia, mas provávelmente notar-se-á mais no neutro por ser uma cor clara.
O "esturricado" não é tão visivel no castanho ou preto.
Pode ser que com a nova cor (cinzento) a estatistica fique mais equilibrada. ;)

Um abraço
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5438
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times

Re: dúvida nas tomadas ?

Mensagem por nelmindo »

esta semana troquei uma e era o preto...
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 706
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Been thanked: 24 times

Re: dúvida nas tomadas ?

Mensagem por justme »

Boas,

ora lá está!

Apenas se torna preocupante se começar a acontecer no Verde/Amarelo. ;)

Um abraço
parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1031
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Been thanked: 17 times

Re: dúvida nas tomadas ?

Mensagem por parreirajoao »

Se forem tomadas trifásicas (L1, L2, L3, N, PE), pode-se dar o caso de nesse circuito a 3ª harmónica da intensidade, tenha um valor elevado..

Em determinados casos, se a 3ª harmónica for elevada, a intensidade no condutor de neutro é mais elevada que nas fases.

De qualquer modo havendo uma proteção a montante o disjuntor deveria de disparar.

A secção do neutro é igual à das fases?
francisco Escreveu:Bom dia
sou eletricista há quase 25 anos. sempre ou quase sempre que vou trocar tomadas por elas estarem estragadas, deparo me com o fio azul(neutro) caldeado(fio ressequido). Isto acontece me em fabricas, habitaçoes, pavilhoes,etc. eu estudei eletricidade e no meu tempo não se estudava ondas harmonicas, será pela ifluencia das ondas harmonicas ou por outro motivo que desconheço?