Proteção diferencial

Responder
Nuno Sampaio
Curioso
Curioso
Mensagens: 41
Registado: 04 fev 2010, 02:31
Localização: Porto
Has thanked: 1 time

Proteção diferencial

Mensagem por Nuno Sampaio »

Bom dia,

Quando a rede de distribuição tem um defeito, por algum motivo, a uma determinada instalação é alimentada de uma forma anomala com valor das tensões entre fases e entre fases e neutro relativamente à terra erradas:

Fase R: 0
Fase S: 380 V
Fase T: 380 V
Neutro: 230 V

É suposto o dispositivo diferencial da instalação nao aceitar, e disparar?
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 706
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Been thanked: 24 times

Re: Proteção diferencial

Mensagem por justme »

Boas,

Esses valores não especificam quais os pontos a que correspondem!

Indique os valores entre:

* R e S
* R e T
* S e T

* R e Neutro
* S e Neutro
* T e Neutro

* Neutro e R
* Neutro e S
* Neutro e T

* Neutro-Terra


Aproveito para lembrar que hoje:
*A designação adotada hoje para as fases é: L1, L2, L3
*A tensão é de 230V e 400V

Um abraço
Nuno Sampaio
Curioso
Curioso
Mensagens: 41
Registado: 04 fev 2010, 02:31
Localização: Porto
Has thanked: 1 time

Re: Proteção diferencial

Mensagem por Nuno Sampaio »

Boas,

Esses valores não especificam quais os pontos a que correspondem!

Indique os valores entre:

* R e S 230 V
* R e T 230 V
* S e T 400 V


* R e Neutro 400 V
* S e Neutro 400 V
* T e Neutro 400 V

* Neutro e R 400 V
* Neutro e S 400 V
* Neutro e T 400 V

* Neutro-Terra 230 V


Aproveito para lembrar que hoje:
*A designação adotada hoje para as fases é: L1, L2, L3
*A tensão é de 230V e 400V

Obrigado!
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5438
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times

Re: Proteção diferencial

Mensagem por nelmindo »

Nuno Sampaio Escreveu:Boas,

Esses valores não especificam quais os pontos a que correspondem!

Indique os valores entre:

* R e S 230 V
* R e T 230 V
* S e T 400 V


* R e Neutro 400 V
* S e Neutro 400 V
* T e Neutro 400 V

* Neutro e R 400 V
* Neutro e S 400 V
* Neutro e T 400 V

* Neutro-Terra 230 V


Aproveito para lembrar que hoje:
*A designação adotada hoje para as fases é: L1, L2, L3
*A tensão é de 230V e 400V

Obrigado!
Parece que alguém trocou o neutro por uma fase, ou ele está mesmo em falta.
Experimente medir também a seguinte combinação:
R(L1) e terra
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times

Re: Proteção diferencial

Mensagem por jaimereis »

sim....tudo aponta para uma troca entre L1 e o neutro....mas noto que diz entre a L1(R) e neutro tem 400V....se fosse troca por si só teria 230V

....mas essa instalação está em uso??? ou é um exercício académico??

é que se estiver em uso , os supostos equipamento monofásicos já teriam entregue a alma ao criador...
Jaime Reis
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1911
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times

Re: Proteção diferencial

Mensagem por ohmico »

Boas,

reparem no que ele escreveu:

* Neutro e R 400 V
* Neutro e S 400 V
* Neutro e T 400 V

* Neutro-Terra 230 V

Isto não é possível, o que é que estaria no neutro?
Aqui há "gato".

Ohmico
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 706
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Been thanked: 24 times

Re: Proteção diferencial

Mensagem por justme »

Boas,

Tudo aponta para que haja troca entre R1 e o Neutro, exceto o valor da tensão entre estes dois terminais.
Peço por isso que o Nuno confirme esse valor.

Aqui enganei-me:
* Neutro e R
* Neutro e S
* Neutro e T
Quis diz dizer:

* Terra e R
* Terra e S
* Terra e T

Confirme a tensão entre R e Neutro pois não é possivel ter esse valor!

Um abraço
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Proteção diferencial

Mensagem por Duzia12 »

Não é troca de neutro é uma fase há terra ou duas, isso levará o neutro da instalação a 230 nas habitações situação perigosa, por isso é que as redes deviam ser TN a de distribuição, mas nas redes torçadas elas lá vão aguentado e o "shunt" se calhar ajuda, deve-se estudar melhor
Responder