Proteção diferencial
-
- Curioso
- Mensagens: 41
- Registado: 04 fev 2010, 02:31
- Localização: Porto
- Has thanked: 1 time
Proteção diferencial
Bom dia,
Quando a rede de distribuição tem um defeito, por algum motivo, a uma determinada instalação é alimentada de uma forma anomala com valor das tensões entre fases e entre fases e neutro relativamente à terra erradas:
Fase R: 0
Fase S: 380 V
Fase T: 380 V
Neutro: 230 V
É suposto o dispositivo diferencial da instalação nao aceitar, e disparar?
Quando a rede de distribuição tem um defeito, por algum motivo, a uma determinada instalação é alimentada de uma forma anomala com valor das tensões entre fases e entre fases e neutro relativamente à terra erradas:
Fase R: 0
Fase S: 380 V
Fase T: 380 V
Neutro: 230 V
É suposto o dispositivo diferencial da instalação nao aceitar, e disparar?
Re: Proteção diferencial
Boas,
Esses valores não especificam quais os pontos a que correspondem!
Indique os valores entre:
* R e S
* R e T
* S e T
* R e Neutro
* S e Neutro
* T e Neutro
* Neutro e R
* Neutro e S
* Neutro e T
* Neutro-Terra
Aproveito para lembrar que hoje:
*A designação adotada hoje para as fases é: L1, L2, L3
*A tensão é de 230V e 400V
Um abraço
Esses valores não especificam quais os pontos a que correspondem!
Indique os valores entre:
* R e S
* R e T
* S e T
* R e Neutro
* S e Neutro
* T e Neutro
* Neutro e R
* Neutro e S
* Neutro e T
* Neutro-Terra
Aproveito para lembrar que hoje:
*A designação adotada hoje para as fases é: L1, L2, L3
*A tensão é de 230V e 400V
Um abraço
-
- Curioso
- Mensagens: 41
- Registado: 04 fev 2010, 02:31
- Localização: Porto
- Has thanked: 1 time
Re: Proteção diferencial
Boas,
Esses valores não especificam quais os pontos a que correspondem!
Indique os valores entre:
* R e S 230 V
* R e T 230 V
* S e T 400 V
* R e Neutro 400 V
* S e Neutro 400 V
* T e Neutro 400 V
* Neutro e R 400 V
* Neutro e S 400 V
* Neutro e T 400 V
* Neutro-Terra 230 V
Aproveito para lembrar que hoje:
*A designação adotada hoje para as fases é: L1, L2, L3
*A tensão é de 230V e 400V
Obrigado!
Esses valores não especificam quais os pontos a que correspondem!
Indique os valores entre:
* R e S 230 V
* R e T 230 V
* S e T 400 V
* R e Neutro 400 V
* S e Neutro 400 V
* T e Neutro 400 V
* Neutro e R 400 V
* Neutro e S 400 V
* Neutro e T 400 V
* Neutro-Terra 230 V
Aproveito para lembrar que hoje:
*A designação adotada hoje para as fases é: L1, L2, L3
*A tensão é de 230V e 400V
Obrigado!
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5438
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Proteção diferencial
Parece que alguém trocou o neutro por uma fase, ou ele está mesmo em falta.Nuno Sampaio Escreveu:Boas,
Esses valores não especificam quais os pontos a que correspondem!
Indique os valores entre:
* R e S 230 V
* R e T 230 V
* S e T 400 V
* R e Neutro 400 V
* S e Neutro 400 V
* T e Neutro 400 V
* Neutro e R 400 V
* Neutro e S 400 V
* Neutro e T 400 V
* Neutro-Terra 230 V
Aproveito para lembrar que hoje:
*A designação adotada hoje para as fases é: L1, L2, L3
*A tensão é de 230V e 400V
Obrigado!
Experimente medir também a seguinte combinação:
R(L1) e terra
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
Re: Proteção diferencial
sim....tudo aponta para uma troca entre L1 e o neutro....mas noto que diz entre a L1(R) e neutro tem 400V....se fosse troca por si só teria 230V
....mas essa instalação está em uso??? ou é um exercício académico??
é que se estiver em uso , os supostos equipamento monofásicos já teriam entregue a alma ao criador...
....mas essa instalação está em uso??? ou é um exercício académico??
é que se estiver em uso , os supostos equipamento monofásicos já teriam entregue a alma ao criador...
Jaime Reis
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1911
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
Re: Proteção diferencial
Boas,
reparem no que ele escreveu:
* Neutro e R 400 V
* Neutro e S 400 V
* Neutro e T 400 V
* Neutro-Terra 230 V
Isto não é possível, o que é que estaria no neutro?
Aqui há "gato".
Ohmico
reparem no que ele escreveu:
* Neutro e R 400 V
* Neutro e S 400 V
* Neutro e T 400 V
* Neutro-Terra 230 V
Isto não é possível, o que é que estaria no neutro?
Aqui há "gato".
Ohmico
Re: Proteção diferencial
Boas,
Tudo aponta para que haja troca entre R1 e o Neutro, exceto o valor da tensão entre estes dois terminais.
Peço por isso que o Nuno confirme esse valor.
Aqui enganei-me:
* Terra e R
* Terra e S
* Terra e T
Confirme a tensão entre R e Neutro pois não é possivel ter esse valor!
Um abraço
Tudo aponta para que haja troca entre R1 e o Neutro, exceto o valor da tensão entre estes dois terminais.
Peço por isso que o Nuno confirme esse valor.
Aqui enganei-me:
Quis diz dizer:* Neutro e R
* Neutro e S
* Neutro e T
* Terra e R
* Terra e S
* Terra e T
Confirme a tensão entre R e Neutro pois não é possivel ter esse valor!
Um abraço
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Proteção diferencial
Não é troca de neutro é uma fase há terra ou duas, isso levará o neutro da instalação a 230 nas habitações situação perigosa, por isso é que as redes deviam ser TN a de distribuição, mas nas redes torçadas elas lá vão aguentado e o "shunt" se calhar ajuda, deve-se estudar melhor