Caros colegas.
Estou a elaborar um projeto elétrico, em que o esquema de neutro era TN e agora por exigência do cliente, passou para regime IT.
Com a obrigatoriedade de inclusão do CPI (controlador permanente de isolamento) na entrada do QGBT, é obrigatório (ou apenas aconselhável) manter os diferenciais nos quadros parciais e/ou distribuição para efectuar a detecção diferencial?
Agradeço desde já a vossa colaboração.
Carlos Matos
Regime de neutro IT - uso de diferenciais
- carlos_matos
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 6
- Registado: 18 fev 2008, 23:20
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5438
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Regime de neutro IT - uso de diferenciais
Se o cliente exigiu regime IT, é porque pretendia ter fiabilidade extra na exploração da instalação. Se mantiver os diferenciais, deixa de ter essa fiabilidade pretendida.carlos_matos Escreveu:Caros colegas.
Estou a elaborar um projeto elétrico, em que o esquema de neutro era TN e agora por exigência do cliente, passou para regime IT.
Com a obrigatoriedade de inclusão do CPI (controlador permanente de isolamento) na entrada do QGBT, é obrigatório (ou apenas aconselhável) manter os diferenciais nos quadros parciais e/ou distribuição para efectuar a detecção diferencial?
Agradeço desde já a vossa colaboração.
Carlos Matos
A ideia do regime IT é quando aparecer um defeito de isolamento, a instalação continue a trabalhar sem interrupção, mas o cliente fica a saber que existe uma avaria, com sinalização própria. Neste momento, a instalação passou de IT para TN e no próximo defeito de isolamento (se o 1º não for eliminado), existe é um curto-circuito e o circuito em causa será desconetado pelas proteções normais de sobreinteindades (fusiveis ou disjuntores).
Os diferenciais são para os regime TT (e TN-S). Nos outros regimes é um desperdicio.