Por favor me ajudem com essa questão.
1) Um transformador de 100 kVA esta operando 80% da plena carga com FP=0,85 atrasado. Quantos kVA de carga com FP de 0,6 atrasado podem ser acrescentados, sem que se exceda o regime de plena carga do transformador.
Corrigir fator de potência
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 2
- Registado: 06 jul 2014, 01:43
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Corrigir fator de potência
À exceção dos arredondamentos penso que é isto que pretende:
- Anexos
-
- Fator Potência.xlsx
- (10.62 KiB) Transferido 88 vezes