Boas.
Na epotese de existir um QE alimentado com corrente trifásica e 3 QE parciais:
1. É má prática alimentar 1 desses parciais apenas com 1 fase?
2. Qual a forma de calcular a amperagem correta do diferencial (geral) de cada quadro parcial?
3. E posteriormente do QE principal (geral) ?
4. Já agora, depois destas questões, como saber a potência a pedir à EDP ?
Obrigado
Ricardo.
algumas duvidas em relação a quadros parciais e não só
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: algumas duvidas em relação a quadros parciais e não só
toohinc Escreveu:Boas.
Na epotese de existir um QE alimentado com corrente trifásica e 3 QE parciais:
1. É má prática alimentar 1 desses parciais apenas com 1 fase?
Tudo depende do tipo de instalação, e do que esse Q.E vai alimentar.
2. Qual a forma de calcular a amperagem correta do diferencial (geral) de cada quadro parcial?
Por norma o geral de um Q.E nunca é um diferencial, mas sim um IC, a não ser que seja uma ainstalação de uso doméstico.
3. E posteriormente do QE principal (geral) ?
De acordo com a secção do cabo, condutores que alimentam o Q.P
4. Já agora, depois destas questões, como saber a potência a pedir à EDP ?
De acordo com o somatório de potências dos equipamentos a instalar
Obrigado
Ricardo.
Cpts.
Energy